大家设计高层住宅都在用低烟无卤阻燃电缆吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2012年11月12日 23:41:38
只看楼主

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆”。大家在设计的时候都严格执行吗?1.有没有区分超高层、一类、二类高层来应用?2.暗敷的线路,如暗敷的照明、插座线路是不是就可以用一般的BV导线?3.敷设在电气竖井内的电缆能不能不按这要求选用?4.地下室用槽式密闭桥架敷设的电缆,是不是可以不选用低烟无卤阻燃电缆了?

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆”。
大家在设计的时候都严格执行吗?
1.有没有区分超高层、一类、二类高层来应用?
2.暗敷的线路,如暗敷的照明、插座线路是不是就可以用一般的BV导线?
3.敷设在电气竖井内的电缆能不能不按这要求选用?
4.地下室用槽式密闭桥架敷设的电缆,是不是可以不选用低烟无卤阻燃电缆了?
免费打赏
海夜风
2013年10月19日 02:20:15
23楼
貘似也贵不了多少哇,为何不用?
回复
haiyaoyao01
2013年10月19日 15:34:44
24楼
高层建筑包括地下室,不能把地下室单独看做非高层。而桥架敷设就是明敷,所以要负荷规范。
回复
zjlilixia
2013年12月19日 21:09:22
25楼
我认为,如果配电箱在地下室,其配电电缆可以不按高层建筑规范考虑。
回复
dianqipanli
2013年12月19日 21:53:00
26楼
多看看最近的的火灾事故新闻,就知道阻燃、耐火、低烟无卤有什么作用了。
回复
jiangnanxia123
2013年12月20日 11:45:07
27楼
咱做设计肯定往最保险里做,你就直接给上低烟无卤阻燃就行了,消防的再加耐火
回复

相关推荐