大家设计高层住宅都在用低烟无卤阻燃电缆吗?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2012年11月12日 23:41:38
只看楼主

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆”。大家在设计的时候都严格执行吗?1.有没有区分超高层、一类、二类高层来应用?2.暗敷的线路,如暗敷的照明、插座线路是不是就可以用一般的BV导线?3.敷设在电气竖井内的电缆能不能不按这要求选用?4.地下室用槽式密闭桥架敷设的电缆,是不是可以不选用低烟无卤阻燃电缆了?

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆”。
大家在设计的时候都严格执行吗?
1.有没有区分超高层、一类、二类高层来应用?
2.暗敷的线路,如暗敷的照明、插座线路是不是就可以用一般的BV导线?
3.敷设在电气竖井内的电缆能不能不按这要求选用?
4.地下室用槽式密闭桥架敷设的电缆,是不是可以不选用低烟无卤阻燃电缆了?
免费打赏
电电电
2012年11月13日 08:32:51
2楼
除了明敷 暗敷的可以不用
回复
kongzhuo12
2012年11月13日 09:47:06
3楼
严格按规范,是从出现至末端,全部按规范要求,采用低烟无卤。
在系统设计时可在住宅地下设置电气间,地下室部分采用一般电缆。
回复
bigshoes
2012年11月13日 11:22:02
4楼

我理解的是,地下室敷设的才是“明敷”在桥架上啊,那就是地下室的电缆要用低烟无卤阻燃咯
回复
我是农场主
2012年11月14日 09:07:31
5楼
有同样的疑问
回复
zzhspeed
2012年11月14日 09:10:12
6楼
规范也是没认真说清楚这件事的。所有的电缆都是从车库变电所引出的,又没有中间接头,哪还有暗敷的?全都用无卤电缆算了,还写什么规范阿。
我现在的做法是,住宅部分的干线用普通电缆,底层商铺和支线用无卤。总之是经常有人的公共区域用无卤,其他的就算了。
回复
kongzhuo12
2012年11月14日 09:38:19
7楼
地下室走桥架,但是地下室特别是地下车库,遵循的规范是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,可以不按高层建筑要求,若没有在住宅设电气间,那么线路无分断,按线缆选取要求,按高要求选用。若认为地下室属于地上建筑的一部分,那么全部设置。对于地下室采用,而高层建筑公共空间不采用低烟无卤,那违规,除非此高层建筑无电气管道井。
实际《民用建筑电气设计规范》要求更严格。7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

[ 本帖最后由 kongzhuo12 于 2012-11-14 09:41 编辑 ]
回复
llgjk123
2012年11月14日 09:40:25
8楼
具体情况具体对待分析么! http://www.jinliangdl.com
回复
huangod
2012年11月14日 09:40:52
9楼
距孙兰兰的讲解就是只要是高层住宅的非暗敷设的都是要低烟、低毒的阻燃类电缆。但我不知道什么是“低烟、低毒的阻燃类电缆”,跟低烟无卤的有什么区别?哪种产品是这样的?
回复
pcf_lh
2012年11月14日 11:39:03
10楼
地下室应该可以不用吧,如果是从1层开始,在电井里敷设的我觉得应该也不用的,在人多的地方明敷就用
回复
kendywo
2012年11月14日 12:56:39
11楼
照明线好象还要WDZ