关于排烟口开启电源问题
jingjing2012
2012年11月12日 19:16:38
来自于照明工程
只看楼主

这么本人收集的资料,供大家参考:排烟口用途应用于建筑物的过道式或防沿前室、天窗房间的排烟系统上,安装在墙上、顶板上,用作排烟口火灾发生时,通过DC24V电源或远距离手动将风口打开,进行排烟或送风。性能特点1.平时常闭,输入DC24V电源使阀门迅速打开2.远距离(约6m)通过钢绳手动开启或关闭3.输出阀门开启信号那就意味着排烟口的开启只需要DC24V电源,那有没有使用220V的电源开启的排烟口呢?大家可以发表下意见。

这么本人收集的资料,供大家参考:
排烟口用途
应用于建筑物的过道式或防沿前室、天窗房间的排烟系统上,安装在墙上、顶板上,用作排烟口火灾发生时,通过DC24V电源或远距离手动将风口打开,进行排烟或送风。
性能特点
1.平时常闭,输入DC24V电源使阀门迅速打开
2.远距离(约6m)通过钢绳手动开启或关闭
3.输出阀门开启信号
那就意味着排烟口的开启只需要DC24V电源,那有没有使用220V的电源开启的排烟口呢?大家可以发表下意见。
免费打赏
pdp1985
2012年11月14日 15:33:47
2楼
这个有是可以有啊,不过那就是手动的了,不经过机房的自动控制了
回复
无影
2012年11月14日 16:26:35
3楼
我觉得楼主说的有个地方不对。
排烟口就是排烟的,不用于送风吧。送风都是自垂百叶的。
回复
混在电气
2012年11月15日 10:18:29
4楼
可以有220V的,但一般都24V。
回复
天上飞的是
2012年11月15日 14:33:17
5楼
用了220V你就要给它配电了,何必呢?
回复
无影
2012年11月15日 21:13:14
6楼
220V在消防喷淋启动以后,对消防队员的安全有威胁,建议消防的控制还是24V的吧
回复
ssqqugamd
2012年11月16日 09:46:28
7楼
可以采用220伏供电。但是不是正常电源,而是由配电室专门送来的“火灾应急电源”
回复
ssqqugamd
2012年11月16日 09:54:12
8楼
220伏电源必需是由配电室引来的专供“火灾应急电源”排烟窗的开启应由“消防控制中心”操纵。当然现场也具有用拉绳开启的功能。