【请教】商业用房空调主机噪声问题如何解决?
cqkxjisu
cqkxjisu Lv.4
2012年11月12日 17:58:07
来自于中央空调
只看楼主

现有一项目,一、二、三楼为商业用房。四楼以上为住宅。二楼使用4台130KW模块机,三楼使用5台65KW模块机。所有主机放在小区内(1楼门市后。离建筑只有1米远)。。甲方现在主要考虑噪声问题。厂家资料写单台噪声为70分贝。。有什么好的方法降低噪声啊??另甲方觉得模块机占地太大,想改为2台风冷螺杆机组。单台噪声为80分贝。。如何解决噪声啊。。请各位前辈多多指教。。谢谢。。

现有一项目,一、二、三楼为商业用房。四楼以上为住宅。二楼使用4台130KW模块机,三楼使用5台65KW模块机。所有主机放在小区内(1楼门市后。离建筑只有1米远)。。甲方现在主要考虑噪声问题。厂家资料写单台噪声为70分贝。。有什么好的方法降低噪声啊??
另甲方觉得模块机占地太大,想改为2台风冷螺杆机组。单台噪声为80分贝。。如何解决噪声啊。。
请各位前辈多多指教。。谢谢。。
免费打赏
frlzxh
2012年11月16日 22:41:24
12楼
主机噪音是其一,还要考虑水泵的噪音,最好选用屏蔽泵
回复
ouyanghongyan
2012年11月26日 16:51:00
13楼
隔音墙和消声弯头。平整,设备震动减少噪音也会减少,确实是没错,基本上也就这几种方式!
回复
emmas
2012年11月26日 22:00:43
14楼
一、风机设置消声弯头并将风向导往空旷区!;
二、在风冷模块与外墙间设置一道隔音墙;
三、注意基础和设备的平整度,及设备的安装减震措施;
四、安装时注意常启动设备布置在外侧,间歇启动或启动时间短的设备布置在内测。

这个方法可以,但是最好是用EPS板直接做一个小房间,侧面做消声百叶排风,主机下面安装弹簧减震器,EPS板内侧贴吸音材料,这样可以保证住户不投诉
回复
emmas
2012年11月26日 22:02:50
15楼
2012年11月28日 16:48:15
16楼
学高铁、高速路上的用阳光板等做个隔音墙就可以了,又美观,又便宜。
回复