【请教】商业用房空调主机噪声问题如何解决?
cqkxjisu
cqkxjisu Lv.4
2012年11月12日 17:58:07
来自于中央空调
只看楼主

现有一项目,一、二、三楼为商业用房。四楼以上为住宅。二楼使用4台130KW模块机,三楼使用5台65KW模块机。所有主机放在小区内(1楼门市后。离建筑只有1米远)。。甲方现在主要考虑噪声问题。厂家资料写单台噪声为70分贝。。有什么好的方法降低噪声啊??另甲方觉得模块机占地太大,想改为2台风冷螺杆机组。单台噪声为80分贝。。如何解决噪声啊。。请各位前辈多多指教。。谢谢。。

现有一项目,一、二、三楼为商业用房。四楼以上为住宅。二楼使用4台130KW模块机,三楼使用5台65KW模块机。所有主机放在小区内(1楼门市后。离建筑只有1米远)。。甲方现在主要考虑噪声问题。厂家资料写单台噪声为70分贝。。有什么好的方法降低噪声啊??
另甲方觉得模块机占地太大,想改为2台风冷螺杆机组。单台噪声为80分贝。。如何解决噪声啊。。
请各位前辈多多指教。。谢谢。。
免费打赏
一夜江湖之路人
2012年11月14日 12:57:12
2楼
加一个罩子上面留口就行,内附吸音棉
回复
我的小山羊
2012年11月14日 14:45:24
3楼
顶一下,嘿嘿
回复
cqkxjisu
2012年11月14日 15:58:33
4楼
谢谢版主帮我置顶。发几个现场图片。给大家看下。
回复
cqkxjisu
2012年11月14日 16:04:20
5楼
第5张图为主机布置示意图。因地方限制,只能这样摆放。有什么影响没?恳请各位指教。谢谢。。。水泵是一备一用。
回复
huangzy3472
2012年11月15日 11:01:28
6楼
风机设置消声弯头并将风向导往空旷区!
回复
maoxinqing
2012年11月15日 11:17:06
7楼
一、风机设置消声弯头并将风向导往空旷区!;
二、在风冷模块与外墙间设置一道隔音墙;
三、注意基础和设备的平整度,及设备的安装减震措施;
四、安装时注意常启动设备布置在外侧,间歇启动或启动时间短的设备布置在内测。
回复
swoline
2012年11月15日 13:59:22
8楼
墙面设吸声材料啊
回复
在哪你
2012年11月16日 11:31:46
9楼
可怜的树啊 招谁惹谁了
回复
chen1006334679
2012年11月16日 21:02:24
10楼
学习吓
回复
frlzxh
2012年11月16日 22:39:41
11楼
主机噪音是其一,还要考虑水泵的噪音,最好选用屏蔽泵