这样的教学楼需设消火栓吗
fuxinghao
fuxinghao Lv.2
2004年10月04日 14:54:35
只看楼主

《建规》8.4.1-五款:超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑;表8.5.2 5001~10000m3的教学楼室内消火栓用水量5L/S,四层,每层层高4.0m,共1900m2的教学楼需设消火栓吗

《建规》8.4.1-五款:超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑;表8.5.2 5001~10000m3的教学楼室内消火栓用水量5L/S,四层,每层层高4.0m,共1900m2的教学楼需设消火栓吗
jishao1791
2004年09月30日 17:55:35
2楼
要啊,设置三个
回复
daguang816
2004年09月30日 20:29:44
3楼


为什么要设置三个呢?不是要计算消火栓保护半径和间距的吗?
回复
jimhe252
2004年10月01日 14:45:14
4楼
当然需要啊,就看你的实际尺寸来布置咯,同时两个充实水柱到达任何一个点
回复
lutao19801019
2004年10月02日 00:13:15
5楼
肯定要设置的,不用考虑了!!设置多少可以用计算决定啊
回复
linyong64
2004年10月02日 08:15:08
6楼
要按体积计算的,超过10000立方就设,否则不设
回复
asyoulike
2004年10月02日 09:06:37
7楼
同意楼上的.因为V<10000,至于8.5.2条是慨指,应执行更为明确的8.4.1.5
回复
rjh714
2004年10月04日 11:54:49
8楼
按体积计算,超过5000立方就设, 上次培训说执行条文说明上的,消防宁
紧勿松,5000~10000m3也设消防给水系统,使我们的工作量增加了很多。
回复
aboy-21
2004年10月04日 12:51:56
9楼
要设
回复
fanbo1981
2004年10月04日 13:18:35
10楼
设!
回复
fuxinghao
2004年10月04日 14:52:47
11楼
可8.4.1-五款规定超过五层或体积超10000m3才设,本工程可没达到设置要求呀
回复