给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。我是这样理解的不知对不对:1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?

给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
我是这样理解的不知对不对:
1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?
2、集水池的有效容积高度是指停泵水位到坑顶之间的高度还是停泵水位到警戒水位的高度?(个人认为应为停泵水位到警戒水位的高度,超过警戒水位了就无所谓有效容积了)
这是我的两点理解,不知正确与否,请各位大神指教!
免费打赏
一生为水
2014年11月14日 14:54:21
14楼
楼上的理解正确。。。。。
回复
yunmusong
2016年07月30日 18:58:51
15楼
本帖最后由 yunmusong 于 2016-7-30 19:02 编辑

最近看书,看到排水集水池的池容不小于排水泵5min出水量的容积,如果按不小于每小时启动n次要求的话,池容计算公式为W=Q/(4*n),其中Q为排水泵流量(m3/hr)。
规范要求每小时启动次数不超过6次,则W>=Q/(4*6),这个值其实相当于水泵2.5min的排水量,所以规范的规定其实是没问题的
回复
充电学员
2016年07月31日 16:55:19
16楼
学习了,我的办法是按图集推荐的来