集水池污水泵选型的疑惑与理解
乙单512
乙单512 Lv.12
2012年11月12日 09:22:05
只看楼主

给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。我是这样理解的不知对不对:1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?

给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
我是这样理解的不知对不对:
1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?
2、集水池的有效容积高度是指停泵水位到坑顶之间的高度还是停泵水位到警戒水位的高度?(个人认为应为停泵水位到警戒水位的高度,超过警戒水位了就无所谓有效容积了)
这是我的两点理解,不知正确与否,请各位大神指教!
志雄
2012年11月12日 13:49:53
2楼
也就是说水泵的出水量q1*10min>q2*10min+v。 水池有效容积是指 水池最低水位到最高水位间体积-水泵及管线所占体积。

q1——是水泵流量;q2——是水池进水设计流量(已知数)v——水池有效容积.>q1*5min
q1>q2*2

[ 本帖最后由 pxh_pxh 于 2012-11-12 13:51 编辑 ]
回复
jiangxiao007
2012年11月13日 16:23:19
3楼
这条规定的本意是防止水泵频繁启动,会烧坏电机。像楼主说的那样“污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量”那坑里的水不就很快就排完了,造成水泵的频繁启动。我的一般做法是按设计秒流量选泵,根据5分钟流量来确定井的有效容积,再按污水泵每小时启动次数不宜超过6次校核。由于泵在抽水时,排水还在继续,泵的流量按设计秒流量来取,能避免泵的频繁启动,又能保证排水的安全
回复
moonshine1980
2012年11月13日 16:37:10
4楼
应该结合规范的上一条来理解。4.7.7 污水水泵流量、扬程的选择应符合下列规定:
1 小区污水水泵的流量应按小区最大小时生活排水流量选定;
2 建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定;
3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组;
4 水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2m~3m流出水头计算。
主要目的是为了防止泵的频繁启动。先根据排水流量选定了泵或泵组,然后根据泵或泵组的流量来确定集水池。如楼上所说的,可“根据5分钟流量来确定井的有效容积,再按污水泵每小时启动次数不宜超过6次校核。”
回复
jonmmsec
2012年11月16日 12:00:16
5楼
很简单,(1)集水池要大。大了调节能力强,缓冲余地大。这是在说Q进水和V集水池的关系(2)泵不要太大。太大了相对而言集水池容积就小了,一开就没,一关就满,毕竟进水流量无论如何计算实际是不均匀的。这是在说Q泵和V集水池的关系。(3)这个没在本条说但在之前说了,即泵不能太小,这是在说Q进水和Q泵的关系。Q泵小于了Q进水无论集水池V调节多么大终究会溢出,仅仅是时间的问题。综上,从理论上讲,按进水选泵,按泵算集水池即可。即q2>=q1,同时V>=10minXq2。为何规范用V不宜小于5minXq2的缩小池呢?因为考虑了实际进水会有一部分,即使按5min计算V,实际水泵运行时间也会大于5min。当然这里面也有设计师选泵扬程富裕导致实际运行q2偏大的情况,一消一长,不能绝对,前者为主。简单说,高标准按10min造个大点池,q2=q1,水池不溢水且水泵不频繁启停都可满足。如同标准按5min造个标准池,q2=q1,水泵有可能实际运行启停次数超,高峰时不会(可能持续运行很久),低谷时也不会(可能半个小时才集到启泵水位,水泵5min排完,但记住此时由于进水很少,可能又半小时才又集到启泵水位,即水泵停止很久)。但,忽大忽小谁能肯定呢?5min设计的池,偏偏水泵排水时不进水,水泵一停就突然冲击水量1min就满了,就是要玩你,次数超是必然的。规范二者都是宜,为此意。(1)通常设计情况下,按普通标准设计(2)高规格时,泵与池都按大的来(3)二者只能满足一个,池可小泵不可小,再大的池也不能代替真正排水的泵,对于好泵启停不是问题。
一家之言,仅供参考。
回复
jonmmsec
2012年11月16日 12:16:55
6楼
工程中,无所不有,曾有市政合流制排水泵站仅设置轴流雨水泵,大多数旱季时污水也是进入集水间后来雨水泵提升的,这种情形,几十升秒的污水,几千方的轴流泵,还就运行着。
回复
gxstcwh
2012年11月20日 16:00:49
7楼
泵的流量根据排水设计秒流量来确定,有效容积根据集水量及泵的启动次数来综合考虑。
有效容积为停泵水位至启泵水位之间的容积。
楼主可以看看图集01S305,一般情况下我们需要确定的是集水井的高度。
集水井的储水量不宜太小,太小容易导致泵的频繁启动。
我一般都取10分钟以上的出水量,理想情况下,12分钟的出水量每小时泵需要启动5次,设计秒流量一般比实际的流量要大,所以能保证每小时泵的启动次数少于6次。
个人的一点看法,不对之处请指正!
回复
shijianshis
2013年07月31日 11:11:48
8楼
学习中,关于这个问题也在困惑!
回复
tmzxdys108
2014年11月05日 15:27:38
9楼
学习了 大家分析的很有道理
回复
我要做攻城师
2014年11月10日 18:19:42
10楼
顶!!!!!!
回复
havendream
2014年11月14日 10:54:17
13楼
个人理解,5min和10min是对应的,假如你存的是5min的水量,当达到这个量的时候水泵启动,假设水泵流量等于排水量,那么水泵还需要抽5min钟才能把水池的水抽完,如果这个期间还有排水继续排进水池,那就不止5min了,因此,从存水到水泵排完水的过程肯定是大于10min的,也就满足了启泵不大于6次的要求。

ashang18:规范中为啥不说水泵启动间隔要大于10min   而来个6次

回复

相关推荐

APP内打开