污水泵站设计格栅设置问题
shitou404
shitou404 Lv.6
2015年08月15日 15:58:46
只看楼主

现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点

现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点
fangminlinying
2015年08月16日 13:23:47
2楼
建议设置两个,一个检修,另个还能使用。另外过栅流速取值建议为0.6m/s
回复
shitou404
2015年08月18日 14:42:16
3楼
fangminlinying 发表于 2015-8-16 13:23 建议设置两个,一个检修,另个还能使用。另外过栅流速取值建议为0.6m/s正常来讲我们计算是按最不利来计算的,所以平常的流速还达不到我们计算的流速吧。规范建议是0.6m/s-1.0m/s,为什么取低值呢?求科普
回复
hncjjhn
2015年09月02日 09:40:27
4楼
可以备用一个人工格栅
回复
冷霜秋
2015年11月14日 13:21:01
5楼
进来学习,留名。
回复
sunnyma520
2015年11月23日 23:10:39
6楼
为了保证格栅的截流作用吧
回复

相关推荐

APP内打开