污水泵停电就反转是什么意思?
long20131022
2016年06月12日 14:17:46
只看楼主

污水泵停电就反转是什么意思?整个地下室43集水井(共86个污水泵,一主一备,泵2.2KW )。平时都没事,就是一停电就反转,不是全部都反转,就是偶尔有几台反转,把相线一调就正转。这种情况有谁遇到过?我初步认为是控制箱问题,但厂家说不会出这种情况,控制箱就几个继电器,咋解决有谁知道?急!谢谢!

2016年07月04日 17:51:52
2楼
应该是水锤效应造成的吧?
回复
glp6410
2016年07月06日 15:12:55
3楼
缺逆止阀吧
回复
qq_1466476260659
2016年07月06日 16:08:10
4楼
你这是污水处理厂常见的问题,断电的时候用万能表量一下有没有电过去,如果没有的话,相比问题你也很清楚了
回复
ty3514
2016年07月06日 23:03:58
5楼
缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转
回复
大虾大虾
2016年07月07日 08:03:11
6楼
逆止阀!!!
回复
long20131022
2016年07月07日 10:44:20
7楼
glp6410 发表于 2016-7-6 15:12 缺逆止阀吧兄弟谢了,有止回阀
回复
安静平凡
2016年07月07日 18:35:26
8楼
缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转
回复
long20131022
2016年07月09日 15:07:10
9楼
安静平凡 发表于 2016-7-7 18:35 缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转兄弟谢了,我查一下
回复
tiop0804
2016年07月11日 09:40:01
10楼
缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转
回复
东方老谭
2016年07月11日 12:45:03
11楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复

相关推荐