污水泵停电就反转是什么意思?整个地下室43集水井(共86个污水泵,一主一备,泵2.2KW )。平时都没事,就是一停电就反转,不是全部都反转,就是偶尔有几台反转,把相线一调就正转。这种情况有谁遇到过?我初步认为是控制箱问题,但厂家说不会出这种情况,控制箱就几个继电器,咋解决有谁知道?急!谢谢!
污水泵停电就反转是什么意思?整个地下室43集水井(共86个污水泵,一主一备,泵2.2KW )。平时都没事,就是一停电就反转,不是全部都反转,就是偶尔有几台反转,把相线一调就正转。这种情况有谁遇到过?我初步认为是控制箱问题,但厂家说不会出这种情况,控制箱就几个继电器,咋解决有谁知道?急!谢谢!
2楼
应该是水锤效应造成的吧?
回复
3楼
缺逆止阀吧
回复
4楼
你这是污水处理厂常见的问题,断电的时候用万能表量一下有没有电过去,如果没有的话,相比问题你也很清楚了
回复
5楼
缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转
回复
6楼
逆止阀!!!
回复
7楼
glp6410 发表于 2016-7-6 15:12 缺逆止阀吧兄弟谢了,有止回阀
回复
8楼
缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转
回复
9楼
安静平凡 发表于 2016-7-7 18:35 缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转兄弟谢了,我查一下
回复
10楼
缺逆止水阀或者止水阀坏了,水倒流导致电机反转
回复
11楼
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复