关于人防设计,有些不明白的地方,请教下
bai2345
bai2345 Lv.2
2007年07月05日 16:24:46
只看楼主

地下车库人防设计1.一个防护单元的面积为2000平米,防护单元的设施和内部设备应自成系统.自成系统则需要怎么设置?排风进风口的设置,人员疏散的设置?2.按规范4.1.2防火分区面积设自动喷淋时该1000平米,对不?是否应该是2000.否则一个防护单元得设两套系统.实在不明白.请教下?3.人防中人员疏散口部是怎么设计的呢?

地下车库
人防设计

1.一个防护单元的面积为2000平米,防护单元的设施和内部设备应自成系统.自成系统则需要怎么设置?排风进风口的设置,人员疏散的设置?
2.按规范4.1.2防火分区面积设自动喷淋时该1000平米,对不?是否应该是2000.否则一个防护单元得设两套系统.实在不明白.请教下?
3.人防中人员疏散口部是怎么设计的呢?
免费打赏
huiliangliu
2007年07月05日 19:13:17
2楼
战时不考虑消防,执行车库防火规范即可,加喷洒4000平米,但不能跨防护单元,因此按防护单元面积计防火分区.
自成系统意思是进排风在一个分区内均设.另人员疏散出口每防火分区两部梯,不含连通口.
回复
bai2345
2007年07月06日 08:39:27
3楼
谢谢楼上的回答
回复
ky_snake
2007年09月18日 14:53:33
4楼
人员疏散,每个出入口不应多于七百人,总门洞净宽与总人数按平均每一百人不少于0.3M确定。