我认为的电容柜的一个缺点
angelxf103
angelxf103 Lv.2
2007年07月05日 15:31:31
只看楼主

本人最近一直在看有关电容柜的作用,发现了一个缺点,请专业人士教导下: 因为电容柜的工作是通过改变投入运行的组数来达到无功补偿和调节功率因数的,那它的工作反应速度应该不是很快吧?而且不能无级差的发出或吸收无功功率? 我是这么认为,是因为当系统需要投入3组半时,电容柜就只能入3或4组运行,这样就不能无级差的发出或吸收无功功率了,这样电压就稍微会有偏差吧

本人最近一直在看有关电容柜的作用,发现了一个缺点,请专业人士教导下:
因为电容柜的工作是通过改变投入运行的组数来达到无功补偿和调节功率因数的,那它的工作反应速度应该不是很快吧?而且不能无级差的发出或吸收无功功率? 我是这么认为,是因为当系统需要投入3组半时,电容柜就只能入3或4组运行,这样就不能无级差的发出或吸收无功功率了,这样电压就稍微会有偏差吧
免费打赏
vbn
2007年07月05日 17:53:43
2楼
补偿控制器mcu里有专门设计好的防止投切震荡的程序。会按折中的方式决定该怎么去投。所以你的担心没有什么必要我觉得。况且选择补偿电容器的时候,总是尽量用单个容量小的电容来实现。必要时候,还可以选择单个容量很小的电容器(如10kar,三角形)而多做几台补偿柜如采用两主柜加两辅柜且减小单台柜体容积的解决方案,有时候甚至还能角型补偿和星型裂相补偿一起使用!目的都是为了补偿的尽量平滑。
回复
扬州华锦电气
2007年07月06日 08:37:47
3楼
楼上说的非常有道理,要想补偿精度高效果好,就必须采取共补加分补结合的,有时候甚至还能角型补偿和星型裂相补偿一起使用的,就可以解决很多问题了。
回复
angelxf103
2007年07月06日 09:05:06
4楼
明白了 谢谢了
回复
feng.er.er
2007年07月09日 22:27:39
5楼
三楼请教一下 星型裂相补偿的原理是什么?谢谢
回复
vbn
2007年07月10日 09:48:49
6楼


裂相即分相补偿。他的控制器和一般的控制器不相同。采样的信号为每相的电流信号和每相的电压信号。投切开关一般为双向晶闸管。控制器检测到哪相的功率因数没有满足设定要求,就会单独对此相的电容器的双向晶闸管的控制角进行调节, 从而调节加在星型接法的电容器组上的对应于此相的单个电容两端的电压。 由于Q=U*U*w*C,由此来调节此相上电容器输出的无功(其实所有动补都是根据这个计算公式进行调节的,不同的是是不是分相补偿)从而达到“按需分配”无功的目的。因此其补偿效果是非常理想的。 裂相补偿主要运用与单相负荷很集中的场合。比如我曾将搞过的深圳农网改造的工程,全部为分相补偿。成本比较大。

另一种星型补偿是采用3p接触器对星型接法的电容器组进行投切控制。为什么要这样接呢?因为很容易推导出星型补偿容量是角型补偿容量的3分之一(电容器组中单个电容器容量相同)。 懂得电工理论的兄弟自己可以画个图就很容易导出这个关系。这样,采用星型补偿后,投切梯度会更小。更能“平滑”一些。但是这样浪费了电容器的容量。在现实中有个别的地方使用这样方式的。

不知这样说后清楚否?
回复
扬州华锦电气
2007年07月10日 10:52:54
7楼
RC2000F系列控制器就可以了:http://co.163.com/forum/content/1162_740815_1.htm
回复
vbn
2007年07月10日 11:12:56
8楼
华电哥们发的图纸不错,结合我说的,一看及明白了。哈哈
回复
sdxln
2007年12月26日 16:30:56
9楼
电容器三角形接法与星型接法的电路原理图请教一下
回复