遇到难题了,请教各位高手
magicchen618
2007年07月05日 09:22:01
来自于通风排烟
只看楼主

现做一地下车库的防排烟系统,由于建筑车位比较紧张,现在建筑提出风井不落到地下室,只在地下室顶开个口,上接排烟井,这样的做法行不行????谢谢各位拉!

现做一地下车库的防排烟系统,由于建筑车位比较紧张,现在建筑提出风井不落到地下室,只在地下室顶开个口,上接排烟井,这样的做法行不行????
谢谢各位拉!
免费打赏
toplhc
2007年07月05日 09:36:13
2楼
可以,方便接管即可
回复
hlyu
2007年07月05日 09:41:31
3楼
可以的,你只要将风机的吸风管接到风井在地下室顶开口处既可。
回复
magicchen618
2007年07月05日 11:01:52
4楼
谢谢解答
TO 3楼:我的排烟风机放在地下室的风机房内,这样的话我可以要求把风井那口子开再风机房的顶部拉,用管将风机出风口与风井在地下室的开口连接起来就可以了
回复
bg4fg
2007年07月06日 09:01:35
5楼
只要不违反规范就行!!消防都是强规啊!!
回复
cglkcy
2007年07月06日 11:50:16
6楼
可以,只要符合规范要求,又能达到满意的使用效果就可以