貌似没在规范上找到相关的术语定义 这两个压力貌似对消火栓系统影响巨大 咨询过老同志 也都说的模棱两可 在这里求助一下希望解答的人 能给出相关的出处 谢谢
貌似没在规范上找到相关的术语定义 这两个压力貌似对消火栓系统影响巨大 咨询过老同志 也都说的模棱两可 在这里求助一下
希望解答的人 能给出相关的出处 谢谢
2楼
我再补充个问题 消火栓分成2个区 每个区是否都要进行稳压?
回复
3楼
我的理解,静水压和高度有关系,比如说系统最高处的管道标高和最低处的消火栓栓口高度相差100m,那你最低处的消火栓栓口的静水压力就是1.0MPa。对于是否需要稳压,只要你的消防水箱箱底距离你系统最不利处的消火栓栓口高度超过7m/15m就可以不用设。 《高规》32页第7.4.7.2条有明确规定。
回复
4楼
消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
静水压力不应大于1.00MPa是根据给水管件的长期耐压性能确定的吧;
出水压力不应大于0.50MPa是消防人员长期使用消火栓得出的经验数据,出口压力过大,后座力大,消火栓就拿不住了。
回复
5楼
回复
6楼
静水压是指谁在相对的不流动的情况下所具有的压力,动压是指水流动起来之后所具有的压力
回复
7楼
静压可以不计算水头损失,动压需要计算水头损失