原有控制柜为星三角启动.现在用变频启动,电机如何接线说明:原有控制柜不拆除,只做为手动控制.现在加的变频器启动作为自动控制,
原有控制柜为星三角启动.现在用变频启动,电机如何接线
说明:原有控制柜不拆除,只做为手动控制.现在加的变频器启动作为自动控制,
2楼
空开》》接触器》》变频器》》电机。按需要设置变频器启动方式
回复
3楼
那就是两条回路,一用一备。
注意点:用原有回路启动时,一定要切断变频器输出回路,切记,
也就是不能让交流电从变频输出测进入,这样必烧毁变频器。
回复
4楼
3楼的有道理,
但我现在不知道变频柜的电机线怎么接呀.应该得加一个接触器,
回复
5楼
兄弟,这种改造要特别小心:
1、电机正常运行是三角形接法,你原来的的启动方式是6根线进入电机接线盒的,而改为变频启动后,电机必须处于三角形连接状态,一般只需要3根线,为了与原来的启动方式匹配,你变频器的进出线要认真核对,千万别接错,特别是相序。
2、变频器的进线侧、出线侧需要加接触器,接触器的容量应与电机额定容量匹配,变频器进线侧接触器的进线端接断路器的出线端,进线侧接触器的出线端接变频器的进线端,变频器出线侧接触器的进线端接变频器的出线端,出线侧接触器的出线端接原来启动方式的三角形运行的出线端,这一侧接线要小心。
3、注意原来启动方式与变频器启动方式的控制回路的连锁,增加手动/自动启动转换开关,在变频启动方式时必须把原来的星形启动断开,并且原来星三角启动方式的三角形运行方式必须投入,即将电机接成三角形后再启动变频器,控制流程为:转换开关打在自动,断开星形启动回路→变频器进、出线接触器闭合→三角形运行接触器闭合→三角形运行接触器辅助接点触发变频器启动。
回复
6楼
很感谢5楼的兄弟.
回复
7楼
保留原有控制柜,敝在于利,没有必要保留,只需电机接成三角形与变频器连接即可。
回复
8楼
马达接成三角型,三根马达线接变频器,手动控制也用变频器的功能,正转反转点动都有。