请教一压力计算问题
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年07月04日 09:11:43
只看楼主

一室内要求与邻室成10帕正压,且与邻室隔墙上有一个1平方米的洞,求为满足洞口泄风需补充多少新风才能保证10帕压力。我的计算是10帕静压转换成动压,10=0.5pv^2,v=4,4*3600*1=14400。请问是否正确,谢谢。

一室内要求与邻室成10帕正压,且与邻室隔墙上有一个1平方米的洞,求为满足洞口泄风需补充多少新风才能保证10帕压力。我的计算是10帕静压转换成动压,10=0.5pv^2,v=4,4*3600*1=14400。请问是否正确,谢谢。
免费打赏
hawkking12
2007年07月04日 14:26:42
2楼
不对,风速与风压不是这样算,
具体的pa=(v/1.29)^2,但套用房间静压还没找到确定的资料,不知有没有相关的系数,我之前有课件发过,还需求证
回复
hawkking12
2007年07月04日 14:29:35
3楼
我也在研究这个问题呢,暂时还没有摸透,再找找资料了
回复
hawkking12
2007年07月04日 14:41:51
4楼
1.2.1 《高规》在门缝漏风量计算时选用压差法计算公式:
L=0.827×A×ΔP1/2×1.25=1.03375×A×ΔP1/2 (1)
回复
vincent_nk
2007年07月04日 15:14:24
5楼

你的公式还不是和我一样吗?
回复
hawkking12
2007年07月05日 14:00:03
6楼
不一样的,你的是水上面用的,密度不一样的
回复
hawkking12
2007年07月05日 14:11:58
7楼
看错了,没仔细看,是一样的哦,我以为你的那个是压力呢,p