这个需要设置自动喷淋么?
mousezhang_303
2007年07月03日 17:31:11
只看楼主

一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下

scluogang520
2007年07月03日 20:23:49
2楼
如果是地上.,是可以不设置的,地下的话就要了.
回复
scluogang520
2007年07月03日 20:27:16
3楼
其他要看你建筑面积.四层以上(含四层)是歌舞娱乐的话要设置喷淋和报警了.
回复
mousezhang_303
2007年07月03日 22:54:57
4楼
停车场是地上的 所以我就不用在停车场设置喷淋了 四层只是作为婚庆的宴会大厅和包房 包房也算歌舞娱乐么?
二 三 四层应不应该设那? 还是只在走廊设置就可以了 还是全部设 请给予明确的答复 谢谢了
楼上的 其他要看建筑面积 不知道这个 其他 是什么意思 请明示
回复
jianyh
2007年07月04日 09:24:01
5楼
我是做酒店的,一般超过3 层都做喷淋。

不是规范如何,主要是酒店与娱乐场所的档次。。。
回复
tjwujingsheng
2007年07月04日 09:49:15
6楼



支持的做喷淋...
回复
wuchilong
2007年07月06日 02:00:44
7楼
首先你要把握好它能停车的数量,单纯设计上写46停车位是没什么说服力的,实际的停车位才有意义,如果超50,那就要上喷洒没争议了.
其次要看建筑面积,"任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、*旅馆建筑*、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部’也要上喷洒.
第三看使用性质, 主要在于你的包房和宴会厅有没有娱乐功能,"KTV厅(含具有KTV厅功能的餐厅)"是属于歌舞娱乐放映游艺场所的,规范对次也有要求.
回复
mousezhang_303
2007年07月06日 18:02:58
8楼
1.一层(地上车库) 二层都是1503.83m2 三层750.82m2 四层750.82m2 按楼上所说的是要加喷林
2.包房内无娱乐功能 宴会大厅由于要举行婚宴 要加上音响设备 不知这是否属于楼上所说第三条的歌舞娱乐放映游艺场所
我想知道的这酒店是只在走廊加 还是全部房间都要加喷淋 有点迷糊了呵呵
回复