桥架等必须设火灾探测器吗
winterhan
winterhan Lv.2
2007年07月03日 13:18:04
来自于防雷减灾
只看楼主

《火灾自动报警系统设计规范》规定7.3.2 下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;7.3.2.2 配电装置、开关设备、变压器等;7.3.2.3 各种皮带输送装置;7.3.2.4 控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;7.3.2.5 其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。是必须设火灾探测器吗,还是由建筑等级来分。

《火灾自动报警系统设计规范》规定

7.3.2 下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:
7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
7.3.2.2 配电装置、开关设备、变压器等;
7.3.2.3 各种皮带输送装置;
7.3.2.4 控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;
7.3.2.5 其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。

是必须设火灾探测器吗,还是由建筑等级来分。
如果需要的话是不是可以用烟感等来取代缆式缆式线型定温探测器
免费打赏
crazyboy
2007年07月03日 20:48:57
2楼
大型建筑,电缆桥架内电缆密度高,也就是危险性高的情况下会考虑用。
回复
winterhan
2007年07月04日 12:31:45
3楼
好的谢谢