室外排烟口距离疏散口的距离有什么要求
officenv
officenv Lv.2
2007年07月03日 09:36:58
来自于通风排烟
只看楼主

《建规》第9.4.6条第3项提到室内排烟口距离疏散走道的相邻边缘不小于1.5m,那么排烟风机的室外排烟口距离疏散口部有什么要求?(地下建筑,屋面为运动场,室外排烟口只能设置在外墙上)

《建规》第9.4.6条第3项提到室内排烟口距离疏散走道的相邻边缘不小于1.5m,那么排烟风机的室外排烟口距离疏散口部有什么要求?(地下建筑,屋面为运动场,室外排烟口只能设置在外墙上)
免费打赏
pastor163
2007年07月03日 10:02:49
2楼
室外排烟口距离疏散口的距离要求有何目的呢?难道排烟口会在疏散口以下?
室内的距离要求是基于人员逃生路线和烟气流通路线相反考虑的。
回复
officenv
2007年07月03日 10:18:56
3楼
室外排烟口就挨着疏散口就行吗?在疏散口正上方或者挨的特别近?我就是觉得那样是不是刚跑出来又撞烟口上了?这个项目的情况比较特殊,纯地下,建筑面积20000多,光防火分区就20多个,所以排烟风机会特别多,本身建筑四周就有好多疏散口,占用了很多地方,能够布置室外排烟口的地方就特别少,所以我想知道室外排烟口距离疏散口有什么要求。
回复
officenv
2007年07月03日 10:38:10
4楼
请大家踊跃发言,偶没有多余的分分,只能
回复
toplhc
2007年07月03日 11:50:23
5楼
没有规范条文对此作出要求,主要是考虑室内的排烟口下聚集烟雾对疏散不利,室外的排烟口出口就不是同样的烟气流动情况

但是另外一方面,室外的排烟口也可能会受到室外环境影响,对疏散不利,我认为只是可能,所以在设计的时候,建筑条件允许的话,尽量避开;如果实在受建筑条件限制,那也只能这样
回复
officenv
2007年07月03日 13:02:09
6楼
多谢了,总算有谱了
回复