自喷系统中最不利点处喷头的工作压力如何计算?
shuping83
shuping83 Lv.2
2007年07月02日 21:56:59
只看楼主

《自喷规范》第30页规定:系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。请问如何计算?这个最不利点处喷头是指所取矩形面积内的所有喷头吗?还是最不利的那一个喷头?

《自喷规范》第30页规定:系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。
请问如何计算?
这个最不利点处喷头是指所取矩形面积内的所有喷头吗?还是最不利的那一个喷头?
免费打赏
lnhldwlh
2008年03月31日 08:52:03
12楼
 9.1.4最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;
回复
lnhldwlh
2008年03月31日 08:56:10
13楼
自喷系统中最不利点处喷头的工作压力应按规范要求确定吧
回复
woaianxiu
2009年06月02日 10:10:54
14楼
:victory: :victory: :victory: 非常感谢各位的精彩发言,本人真是受益匪浅!谢谢!
回复
xiaoguo1
2009年06月18日 16:51:40
15楼
9. 1. 2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。