自喷系统中最不利点处喷头的工作压力如何计算?
shuping83
Lv.2
2007年07月02日 21:56:59
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
《自喷规范》第30页规定:系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。请问如何计算?这个最不利点处喷头是指所取矩形面积内的所有喷头吗?还是最不利的那一个喷头?
《自喷规范》第30页规定:系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。
请问如何计算?
这个最不利点处喷头是指所取矩形面积内的所有喷头吗?还是最不利的那一个喷头?
免费打赏
lnhldwlh
2008年03月31日 08:52:03
12楼
9.1.4最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;
回复
lnhldwlh
2008年03月31日 08:56:10
13楼
自喷系统中最不利点处喷头的工作压力应按规范要求确定吧
回复
woaianxiu
2009年06月02日 10:10:54
14楼
:victory: :victory: :victory: 非常感谢各位的精彩发言,本人真是受益匪浅!谢谢!
回复
xiaoguo1
2009年06月18日 16:51:40
15楼
9. 1. 2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。
回复
上一页
相关推荐
每日一练:自喷系统常见故障分析
建筑消防给水
2022-08-19 09:58:13
每日一练:自喷系统周期性检查维护
建筑消防给水
2022-08-18 09:45:47
必考点丨自喷系统周期性检查维护
建筑消防给水
2022-08-18 09:45:41
每日一练:自喷系统的报警阀组
建筑消防给水
2022-08-17 09:58:21
必考点丨自喷系统的报警阀组
建筑消防给水
2022-08-17 09:58:12
每日一练:自喷系统的组成、分类及设置场所
建筑消防给水
2022-08-16 09:45:23
必考点丨自喷系统的组成、分类及设置场所
建筑消防给水
2022-08-16 09:45:12
必考点丨自喷系统喷头专项练习(下)
建筑消防给水
2022-08-16 09:42:23
每日一练:自喷系统喷头专项练习(下)
建筑消防给水
2022-08-16 09:41:28
每日一练:自喷系统设计基本参数
建筑消防给水
2022-08-15 09:35:35
必考点丨自喷系统设计基本参数
建筑消防给水
2022-08-15 09:35:24
必考点丨自喷系统喷头专项练习(上)
建筑消防给水
2022-08-15 09:33:46
每日一练:自喷系统喷头专项练习(上)
建筑消防给水
2022-08-15 09:33:33
关于自喷系统里的“末端试水装置”掌握这些够够的!
建筑消防给水
2022-04-06 09:56:13
自喷系统常考内容,都记住了吗?
建筑消防给水
2022-04-01 10:19:35
自喷系统对比总结的精华知识!这些地方很容易搞错!
建筑消防给水
2021-11-03 09:16:43
消火栓、自喷系统进场检查 试压冲洗
建筑消防给水
2021-09-26 15:39:52
自喷系统中的数字考点汇总!
建筑消防给水
2021-09-02 14:33:41
【自喷】系统&阀组的组成和工作原理汇总!
建筑消防给水
2021-08-09 11:40:29
自喷系统设置场所和火灾危等级划分总结表!收藏记忆!
建筑给排水
2021-07-23 10:50:54
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开