82楼
后浇带的模板怎么都给拆除了?就不怕出问题了吗?
回复
83楼
后浇带位置不应留在跨中(设计错误)。
后浇带的底模不能拆除(施工错误。)
回复
84楼
怎么不设置支撑?
回复
85楼
后浇带留置位置应在1/3跨范围之内,过早的拆除模版,且没有对后浇带进行支撑处理!
回复
86楼
这施工的水平的真的是不敢恭维,后浇带未单独设置支撑系统。如果是设计单位指定的后浇带位置,那这设计院可以停业整顿了!现场的监理也是吃干饭的,这么大的问题也发现不了
回复
87楼
看看,学习学习~~
回复
88楼
最主要的是底下支撑都拆除了,留置的位置根据图纸来定,从图片上看不清楚是不是跨中?
回复
89楼
到底是位置错了,还是支撑问题呀???
回复
90楼
缺少必要的支护系统,如果是主体都浇筑完了,准备浇筑后浇带了,悬梁会造成裂缝吗?
回复
91楼
后浇带位置留的有些问题,不过这模板如此早的酒杯拆除,后期补浇混凝土的时候难道不用支模板了吗?
回复