【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
zhulian3211
2012年11月09日 09:57:20
来自于工地图片
只看楼主

现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
yashi3928268
2012年11月16日 20:29:20
82楼
后浇带的模板怎么都给拆除了?就不怕出问题了吗?
回复
zzss8303
2012年11月16日 21:09:56
83楼
后浇带位置不应留在跨中(设计错误)。
后浇带的底模不能拆除(施工错误。)
回复
灿心孟真
2012年11月16日 21:30:10
84楼
怎么不设置支撑?
回复
hu112580
2012年11月16日 22:12:42
85楼
后浇带留置位置应在1/3跨范围之内,过早的拆除模版,且没有对后浇带进行支撑处理!
回复
dingding5217
2012年11月17日 09:54:53
86楼
这施工的水平的真的是不敢恭维,后浇带未单独设置支撑系统。如果是设计单位指定的后浇带位置,那这设计院可以停业整顿了!现场的监理也是吃干饭的,这么大的问题也发现不了
回复
shbhill
2012年11月17日 11:14:22
87楼
看看,学习学习~~
回复
shibazhi291
2012年11月17日 11:37:00
88楼
最主要的是底下支撑都拆除了,留置的位置根据图纸来定,从图片上看不清楚是不是跨中?
回复
cb_lang
2012年11月17日 11:39:54
89楼
到底是位置错了,还是支撑问题呀???
回复
尾巴儿
2012年11月17日 21:39:16
90楼
缺少必要的支护系统,如果是主体都浇筑完了,准备浇筑后浇带了,悬梁会造成裂缝吗?
回复
江豚大大
2012年11月18日 08:25:30
91楼
后浇带位置留的有些问题,不过这模板如此早的酒杯拆除,后期补浇混凝土的时候难道不用支模板了吗?
回复