现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
bxd159309
2012年11月15日 14:56:27
72楼
后浇带的抗剪问题优先于抗弯,跨中剪力较小所以后浇带置于跨中不是问题这个设计院不会不知道,问题是那个支撑系统
回复
bxd159309
2012年11月15日 14:56:54
73楼
后浇带的抗剪问题优先于抗弯,跨中剪力较小所以后浇带置于跨中不是问题这个设计院不会不知道,问题是那个支撑系统
回复
singkingkong
2012年11月16日 10:53:10
74楼
后浇带留设在结构构件的1/3到1/2位置范围内,结构受力有利的位置,看图,后浇带的留设位置没有问题,主要问题是后浇带位置没有单独的支撑体系,如果没有单独的支撑体系也可以但是必须是在后浇带浇筑完毕,达到规范或设计要求的强度水平以后才能拆除支撑体系。
回复
霸v爵
2012年11月16日 11:30:35
75楼
赞同楼主说法,因为上面没加荷载,因留跨中
回复
yuxin0717
2012年11月16日 11:40:34
76楼
后浇带留置部位不正确,梁底混凝土应凿出,底部应增设支撑加固。
回复
tumugouzao
2012年11月16日 15:32:51
77楼
不知道说后浇带位置错的有没有真的看过规范,误导大众啊
回复
lowermars
2012年11月16日 16:05:37
78楼
主要是支撑拆除了
回复
threez
2012年11月16日 16:34:55
79楼
最大的问题是梁没有按照后浇带的大样施工。实际情况成了板、梁在后浇带两边并未完全分开,失去了后浇带的意义
回复
she_10086
2012年11月16日 18:47:34
80楼
是不是被砸了
回复
xiaojun_1977
2012年11月16日 20:16:41
81楼
后浇带未单独设置支撑系统,梁的模板应设置好,梁未断开