【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
zhulian3211
2012年11月09日 09:57:20
来自于工地图片
只看楼主

现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
三纹石
2012年11月14日 15:51:25
62楼
以上的问题大家都说了,
还有就是后浇带怎么就那么两三跨(有可能看的不准确),不是应该全部贯通的么?
回复
wchj1977
2012年11月14日 17:21:29
63楼
哎呀!
下部支撑怎么拆除了?
梁受力形式改变了,同悬挑差不多了。
回复
fengshuang1987
2012年11月14日 17:29:53
64楼
设计没问题,施工有问题,后浇带位置没问题,模板拆除有问题
回复
木子琦
2012年11月14日 19:30:29
65楼
看了这么多大神的意见,我也谈谈吧,刚好我们也做了一个后浇带的办公楼,交流交流经验
存在的问题主要集中在后浇带及支撑等方面
第一,后浇带:
1、图中显示没问题,在1/3跨位置处,可能由于结构及次梁位置等各方面的原因,后浇带留到1/2处,只要设计合理还是可以满足要求的。
2、后浇带应该是完全贯通的,从图3中看不到另一部分后浇带,可能是上面覆盖有物件给遮挡住了。
3、后浇带下部梁体上残留的混凝土残渣应该清楚干净,保证两端混凝土不接壤。
第二,支撑等其他方面
1、支撑结构缺失,这是个很致命的错误,可能导致产生裂缝等问题,不过回过头再分析这个问题,从图中可以看到后浇带上部是没有建筑主体存在,也就是说,该位置处载重较小,并不在最重要的位置处,确实存在问题,但还不至于到发生建筑事故的地步。
2、图虽然是后浇带的图,但,脚手架是不是存在些问题?缺少连接杆件(可能是拍摄不是很清楚,看不清晰),这也是个工程中经常遇到的问题。
回复
co163love
2012年11月14日 21:09:21
66楼
做 好[支撑,留的位置没有问题。看混凝土手册嘛
回复
mokatsch
2012年11月14日 21:38:58
67楼


你真是少见多怪。。。。典型的书呆子。。。。。。。。

多学学吧
回复
一号楼梯
2012年11月14日 23:25:48
68楼
学习 学习
回复
结构老兵
2012年11月15日 05:38:49
69楼
1.梁下应该设支撑
2.后浇带跑浆了

说后浇带位置不对的,都背教科书呢!
回复
huangyingxue666
2012年11月15日 08:25:35
70楼
后浇带位置也很重要奥,在第一张图片中看位置应该是可以的,就是少了支撑是最主要的问题。
回复
wyn122918
2012年11月15日 08:59:08
71楼
支撑都没有 框架梁成悬挑梁了
回复

相关推荐

APP内打开