【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
zhulian3211
2012年11月09日 09:57:20
来自于工地图片
只看楼主

现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
史宁东
2012年11月18日 09:06:58
92楼
大跨度并且主梁中间,弯矩最大的地方,整个受力体系被破坏
回复
shengtijiankang
2012年11月18日 09:42:16
93楼
把梁的砼凿断啊!
回复
建筑精灵
2012年11月18日 11:08:38
94楼
现在有很多做法都是不科学的根据现场的情况安排的1
回复
peng1221
2012年11月18日 13:44:20
95楼
回复
erjijiegoushi78
2012年11月18日 20:35:52
96楼
三分之一柱跨,支撑肯定是必须的!
回复
xiangyigao
2012年11月18日 22:21:48
97楼
我这里有一个高层建筑,中间有一条后浇带,土建专业都是两个月后拆除整个的架子和模板,然后用钢管顶在后浇带两边的梁上,用了一根钢管顶住的,不知道是不是支撑得住。而且上面一层还有架子没有拆除,整个上面的荷载不是都压在楼板上么,那样下面会不会把梁压断掉,我搞安装的,看着土建的这么干,心理也不踏实。这样的结构是不是架子要从上面往下面拆才行。
回复
hilys
2012年11月19日 16:23:32
98楼
规范说的是后浇带宜设置在什么部位,施工没有支撑就是悬挑梁,危险
不过中国的房子塌不了
回复
lyhxxjg
2012年11月20日 18:48:50
99楼
看了这么多的高手回复,学习力很多,谢谢。
回复
pgp-110
2012年11月21日 09:52:30
100楼
后浇带的位置暂且不论,支撑拆除过早,后浇带位置钢筋应该加强,不知道有没有做。
回复
zzlaisheji
2012年11月30日 17:31:09
101楼

SB,后浇带不设跨中设哪里?球都不懂在这里乱说
回复