102楼
太无语了,你有结构概念不?有没有?受力体系咋个受到破坏了?难道你们家梁的跨中是用混凝土抗弯的吗?不懂就不要乱说话,误导想学东西的人,你这种人还是最好早点干点其他的,不要搞结构了,你真的不适合,你不懂完全可以听懂的人发表意见,不懂还要在这里振振有词的误导大家,SB
回复
103楼
猜摸了后浇带没有回顶
回复
104楼
有严重问题,停工整顿
回复
105楼
这个位置不就是1/3梁跨的位置吗???
回复
106楼
对头,我特地翻了下书
回复
107楼
位置不对 拆模过早
回复
108楼
1、后浇带留置没有问题:根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,后浇带宜设置在柱距三等分的中间范围。上面图纸留置的后浇带在结构上没有什么问题,是留置在三等分级跨中位置即剪力的最小处,因为钢筋的抗弯矩能力比较强,但抗剪能力比较差几乎可以不计算在内,考虑到结构受力问题,后浇带设置在剪力最小部位,为跨中三分之一范围内,只是一个范围,具体还要根据现场施工条件确定。
2、后浇带两侧的支撑体系绝对是不能拆掉的,必须等到后浇带混凝土浇筑完毕强度达到设计要求时方可拆除。
回复
109楼
我只能说怎么能拆模了呢,不要为了省点架料钱给结构留下隐患啊
回复
110楼
哥呀!你咋把模板支撑给拆了!?这个是要出事的。理论上留后浇带的整跨都不能拆的······
回复
111楼
我觉得有两个问题:一是留置位置问题;二是模板拆除的过早。且二次支模。
回复