现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
sean007
2012年11月13日 15:55:49
32楼
后浇带的位置不对,后浇带有独立的支撑不能拆。
回复
commute5089
2012年11月13日 16:01:38
33楼
后浇带下无支撑,模板不能拆,位置没问题。
回复
lghlgh111222333
2012年11月13日 16:17:22
34楼
问题 1、后浇带应设置独立的支撑系统,应待后浇带浇筑完毕后拆除。
2、后浇带应上下贯通,梁后浇带部分漏浆,造成梁没断开。
3、还有大片后浇带无钢筋,不知啥原因。
回复
zzlaisheji
2012年11月13日 16:22:00
35楼
同感,同感,我不晓得那些说设计位置设错了的咋又这么大的怨气,还要别个设计院整顿,我直接就无语了,明明就是施工单位乱球整,我要遇到这种施工单位,我啥子字都不签,这种施工直接造成安全隐患
回复
julien1208
2012年11月13日 16:25:14
36楼
我是来学习的
回复
sun55555noon
2012年11月13日 16:33:22
37楼
后浇的时候再去支模?人才!一堆人才!
回复
zhanglifang1224
2012年11月13日 17:35:06
38楼
学习了啊
回复
caojianguo851210
2012年11月13日 17:37:05
39楼
后浇带最基本的原则都没把握,对于结构后浇带必须设置单独的模板支撑系统,带后浇带完成后,砼达到设计强度后方可拆除支撑系统,后浇带的留设位置相信所有设计院都是按结构设计规范布置的 ,至于施工单位是否将原图纸上的后浇带更改位置,这个就需要施工现场的监理、甲方来把握了,如有后浇带需改变位置,必须经过原设计院的同意才可以变更
回复
沉默剑客
2012年11月13日 18:39:08
40楼
后浇带模板及底撑不能拆除,这个怎么施工的啊
回复
fuda204
2012年11月13日 19:55:22
41楼
估计是 后补上去的 施工带吧 悬挑的可怕 不知道 梁绕度 裂缝 如何哦?