【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
zhulian3211
2012年11月09日 09:57:20
来自于工地图片
只看楼主

现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
yuxingfeilong
2012年11月13日 21:00:16
42楼
只要后浇带两边浇筑的砼达到两个月以上,后浇带支撑是否就可以拆除?
回复
changjianbao0323
2012年11月13日 21:11:28
43楼
后浇带要留设在剪力最小的地方,跟弯矩没关系,那条缝对抗弯没有影响,对抗剪有影响,混凝土构件抗弯是不考虑混凝土抗拉强度的,规范上说是1/3跨并不能被理解为1/3点。
回复
一路海哥
2012年11月13日 21:42:59
44楼
1、位置不对,宜在1/3跨处。2、支撑不能拆,要等后浇完成。
回复
xiongxian198999
2012年11月14日 08:27:21
45楼
回复
fallenleaves
2012年11月14日 08:31:43
46楼
我觉得主要问题是支撑拆除了。
回复
slhjshx
2012年11月14日 08:46:32
47楼
底模怎么可以先拆了呢?严重失误!!!结构应该重新计算复核了!
回复
反复清明
2012年11月14日 08:49:52
48楼
看不太懂,问为什么中间的梁不之前就整个浇好,还留个缺口
回复
gaopeng2913
2012年11月14日 09:57:13
49楼
我是来学习的
回复
szxym
2012年11月14日 09:58:09
50楼
后浇带所在的粱跨度范围内支撑模板不能拆除,后浇带部位粱底残留的混凝土应凿除使后浇带两侧混凝土彻底断开。
回复
gangkui8401
2012年11月14日 10:03:56
51楼
模板怎么都拆除了啊?这个俨然就是就是一个悬挑结构了!!!不可取