【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
zhulian3211
2012年11月09日 09:57:20
来自于工地图片
只看楼主

现场后浇带 大家发现问题了吗?

现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

免费打赏
5xiaobo21cn
2012年11月13日 10:38:14
12楼
后浇带是设在剪力最小处的,弯矩大不是问题,因为你钢筋有超铺。新旧砼交接面抗剪才是主要问题,不说破坏,就是有缝用户也跟你吵。没支撑算个问题
回复
wuwei_2045
2012年11月13日 10:42:20
13楼
你妹的 支撑都没有 框架梁成悬挑梁了,裂缝问题难以避免,安全问题有点悬
回复
莫问苍生化云天
2012年11月13日 10:46:45
14楼
貌似主要还是支撑系统的问题,拆模过早?
回复
xfjiang1979
2012年11月13日 10:49:55
15楼
后浇带两侧要做好临时支撑的
回复
5xiaobo21cn
2012年11月13日 10:50:17
16楼
梁没断,也是个问题。图看的不是很清,MS没有加强筋,就原钢筋
回复
wcong666
2012年11月13日 10:50:31
17楼
设计把后浇带留在中间就不对了,施工还拆除了模板支撑。。。胆子真大!
回复
姻花易冷
2012年11月13日 11:18:49
18楼
支撑体系拆除了,竟然还没有倒,看来设计的真还是不错的啊。
回复
wlvr
2012年11月13日 11:24:02
19楼
后浇带留在中间1/3处,即剪力较小部位,位置没错
回复
zjjx2010
2012年11月13日 11:25:49
20楼
施工单位的胆大包天,支模拆了,,,,,
回复
wqsdau
2012年11月13日 12:01:50
21楼
1、后浇带未单独设置支撑系统,不应拆除
2、从图上看后浇带的设置位置不合理,应在梁1/3处。
3、后浇带处垂直施工缝,个人感觉是不合理的。
4、从后浇带的设置位置上看,通长设于边跨处有必要么?个人感觉不合理,非常不合理