2楼
留设在结构构件的1/3到1/2位置范围内,结构受力有利的位置,看图,梁处留设在了弯矩较大的位置,所以不合适
回复
3楼
后浇带位置是按设计图纸要求留置的
回复
4楼
后浇带模板及底撑不能拆除
回复
5楼
这施工的水平的真的是不敢恭维,后浇带未单独设置支撑系统。如果是设计单位指定的后浇带位置,那这设计院可以停业整顿了!现场的监理也是吃干饭的,这么大的问题也发现不了1
回复
6楼
模板支撑系统拆除过早
回复
7楼
呵呵,确实有问题,设计竟然把后浇带留在了跨中弯矩最大的地方,应该是在1/3跨的位置。
回复
8楼
我的天啊,支撑系统到哪去了?
回复
9楼
后浇带位置对设计没有硬性要求,不过施工应设置支撑系统,即使留在1/3跨处。
回复
10楼
看不下去了,想把书本上的东西写上来大家看看。
现浇钢筋混凝土梁的后浇施工缝宜布置在剪力较小的跨度中间范围内,且需配置适量的加强钢筋。。。。。。(摘自钢筋混凝土结构构造手册)。
回复
11楼
且不管后浇带的位置了,没有支撑,框架梁就成了两条悬挑梁,可能会产生裂缝
回复