小的现在接的一个项目室内需要上泡沫消火栓,但对于这个系统不甚了解。请教各位大神~初步定使用泡沫消火栓箱,从相关样本里查出,(1)泡沫消火栓的工作压力范围为0.4~0.8MPa。问:这个工作压力是否指的是消火栓的栓口压力?如果是那样的话?建筑防火规范里不是规定消火栓栓口压力要小于0.5MPa的么?那么这个要如何理解呢?如果不是指消火栓口压力,那具体指的是什么呢?(2)泡沫消火栓的流量和射程又该如何计算呢?
小的现在接的一个项目室内需要上泡沫消火栓,但对于这个系统不甚了解。请教各位大神~
初步定使用泡沫消火栓箱,从相关样本里查出,
(1)泡沫消火栓的工作压力范围为0.4~0.8MPa。
问:这个工作压力是否指的是消火栓的栓口压力?如果是那样的话?建筑防火规范里不是规定消火栓栓口压力要小于0.5MPa的么?那么这个要如何理解呢?如果不是指消火栓口压力,那具体指的是什么呢?
(2)泡沫消火栓的流量和射程又该如何计算呢?
我看这个样本上有些流量Q=0.7L/s;射程≥6m
(3)这个消火栓箱里的泡沫液体储罐容积是怎么计算?
求各位大神不吝赐教~~小弟万分感谢
12楼
是的!
回复
13楼
这个要找专业厂家做
回复
14楼
一般只有可燃液体采用泡沫系统,泡沫消火栓多为室外消火栓,用在可燃液体罐区,如甲醇、汽柴油、航煤等等,你这室内是什么厂房啊。
回复
15楼
室内泡沫消火栓箱的结构及原理如下:
一、组成结构
泡沫消火栓箱主要由箱体、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫枪、软管卷盘(消防水带)、供泡沫液阀门、管道及报警组成。 PMZ系列栓箱体用优质钢板制成,内外表面均用环氧聚酯粉末静电喷涂,涂层附着性好,光亮平整,美观大方,一般碰撞不会脱落。泡沫液储罐采用不锈钢材质,具有耐腐蚀性。
二、原理
泡沫消火栓箱在灭火时当有不低于0.35MPa压力的水以很高的速度流过泡沫消火栓箱的管道及管线比例混合器时,由于射流质点的横向移动的扩散作用,比例混合器的室内形成真空(负压),于是泡沫液储罐内的泡沫液在大气的压力作用下通过吸液管进入混合器,与压力水混合,最终达到一定比例的混合液。当具有一定压力的混合液流到喷枪时使泡沫混合液发泡。从而达到泡沫灭火的效果。
另外,防火规范里规定一般普通消火栓栓口压力不大于0.5MPa是因为目前我国的消火栓都是无消后坐力的消火栓,为保证消防员用消火栓时能控制住消火栓,太高后坐力太大,人把不住,不能灭火。而国外很多国家的消火栓都是有消后坐力的消火栓,根据灭火的原理,水压越大,充实水柱越长,利于灭火,很多国外规范也不同,他们要求消防水压必须大于1.0MPa,以起到更好的灭火效果。根据有关消息,高规消防和建规消防几年后会合编成一本。根据我国消防器材的变化,将来规范可能会有变化。
回复
16楼
楼主是怎么判断要上室内泡沫消火栓系统的?有规范条文根据吗?
回复
17楼
楼主是如何定义要上室内泡沫消火栓系统的呢?规范那一条有明确规定吗
回复
18楼
化工设计院、石化院在罐区用泡沫栓比较多
回复