32楼
1。砂浆砌筑不饱满,出现很多的空缝。 2。脚手架没设安全网,很容易出现意外事故。3,混凝土过梁不合规范。5底层钢筋没有混凝土垫块
回复
33楼
交界处有剪力么?
回复
34楼
这么稀烂的工程,还传照片,那凉快哪呆着去!
回复
35楼
这是在盖茅厕吗。质量这么差的房子也能做的出来??不过说真的,现在这种现象很普遍啊,没几家施工单位是靠谱的~~~
回复
36楼
13楼的分析很好,最厉害的还是梁箍筋加密还的做好吧,这样弄怎么行,抗剪不够啊!
回复
37楼
门洞过量没有。板钢筋混凝土保护层厚度不够,柱钢筋锚固弯头不合适。
回复
38楼
1.轮扣式脚手架底部未垫木方。
2.柱顶锚固不对。。
3.主次梁相交处,梁柱核心区箍筋加密不到位。
4.柱筋建议电渣压力焊。现场主筋搭接没有错开且搭接位置处于非连接区内。
5.板底筋伸入支座过长浪费钢筋。
6.现场安全隐患严重。
回复
39楼
这个工程要是完工了,质量能过得了关吗?
回复
40楼
1、抹灰没有喷浆和做灰饼;
2、砌体灰缝不饱满,无过梁;
3、主次梁相交处无附加箍筋,梁加密区箍筋不足;
4、插销式脚手架没有联为整体;
5、柱钢筋在非连接段连接,应在500、1/6净高(底层1/3净高)、hc三者大值的上方连接,且连接区段的搭接率宜小于50%,相邻搭接距离(最小间距,非中心距)宜大于0.3lle。
回复