高手请进来找茬,奉上大量工程图片 11.07更新
zxheric1
zxheric1 Lv.3
2012年11月07日 23:09:00
来自于工地图片
只看楼主

继续昨天发图

继续昨天发图

20121103_142801.jpg


20121103_142330.jpg


20121103_142847.jpg


20121106_164246.jpg


20121106_164427.jpg


20121106_164520.jpg


20121106_165249.jpg


20121106_165354.jpg


20121106_165934.jpg


20121106_170003.jpg


20121106_170113.jpg


20121106_170349.jpg


20121106_170557.jpg


20121106_170815.jpg


20121106_171332.jpg

免费打赏
wqvb668
2012年11月10日 19:13:15
22楼
工地很乱,安全没保证
回复
lovetianlun
2012年11月10日 21:04:21
23楼
提几个意见:1。洞口没有过梁,2.梁侧向构造筋深入长度不够,3.满堂式脚手架底部未设木垫块。4.砖砌筑质量较差。5.柱子钢筋搭接位置不对,这个图集上有严格要求,汶川地震时柱子变形节点就在楼主那个照片上。
回复
tuwei542
2012年11月11日 09:12:17
24楼
1、砖砌的差,砸了吧。
2、灰缝没有处理,门上过梁用的木板,如果是预留洞口,留槎不对;上面是脚手架横上墙上不对,离转角太近了;要不要投构造柱和圈梁不好看来。
3、下面的那个木脚手架,是干嘛的?不安全。
4、柱顶钢筋有点焊现象;腰筋没有锚固到位;箍筋加密不对;柱筋搭接100%,搭接位置也不对,没有加强处理;下面的梁面筋好像没有弯钩吧。
5、梁里面有木撑。
回复
tgjzsjs123
2012年11月11日 20:52:17
25楼
豆腐渣工程,不出问题才怪了。
回复
rjc1326
2012年11月11日 20:56:07
26楼
整个一个土匪团在施工,过梁、钢筋、抹灰、脚手架、现场、模板太乱!!!!!!!!!!
回复
zyp_2008
2012年11月11日 21:53:46
27楼
那个带门洞的图片用的叫180墙,又叫3/4墙,这样的墙一般是不能承重的,不稳定,容易失稳破坏。再说那个钢筋砖过梁已经弯曲了。至少设置三根钢筋,用砂浆打底。
回复
姻花易冷
2012年11月12日 09:42:08
28楼
钢筋的制作很不规范,墙漆的也很不好看。
回复
liuyinfeng00
2012年11月12日 10:29:20
29楼
主次梁交接处没有附加箍筋,门口过梁不应该用木板。施工单位真是敢干啊!
回复
qian17
2012年11月12日 12:15:47
30楼
过梁用一块木板 强人啊
回复
farmerlam
2012年11月12日 22:17:46
31楼
一团糟,到处是问题,板面钢筋貌似还没绑扎吧?