变电站的低压电容器为何配三相CT,
sfliufang
sfliufang Lv.2
2007年06月29日 09:06:27
来自于电站工程
只看楼主

问一弱问题:变电站的低压电容器为何配三相CT,低压线路配两相CT

问一弱问题:变电站的低压电容器为何配三相CT,低压线路配两相CT
免费打赏
hcl_21
2007年07月14日 13:48:22
2楼
与电容器保护有关,过压和欠压保护要判负荷电流的
回复
hcl_21
2007年07月14日 13:57:20
3楼
电容器组的电容也是三相,电容器保护要保护整个电容器.计量和测量不需要B相.
不知对不对??????
回复
hcl_21
2007年07月14日 13:58:41
4楼
可以查以下 WWW.NARI-RELAYS.COM 9631B型电容器保护.
回复
slj1977
2007年08月12日 23:06:09
5楼
我来试着回答一下:低压电容器配三相CT,是为了保护用:电流不平衡,因为电容器电流不平衡的时候容易使电容器发生损坏。线路配两相CT ,也主要是用于三相平衡负载的线路,即:三相三线制负载线路中。在三相四线制负载线路中,不能够使用两相CT,要不然就会损失电量,造成经济损失。
回复
y502x
2007年08月12日 23:50:07
6楼
为了及时发现损坏的电容,电容损坏该相电流会减少.