我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
12楼
他们一般添加的是矿粉,提高和易性用的,可替换20%水泥。
回复
13楼
就拆除,这样大面积开裂是严重的质量问题。不是水的问题,可能是水泥的问题。
回复
14楼
水泥的问题,先做个检验吧
回复
15楼
找个专业公司做一下安全鉴定吧!再做个可行的方案!
回复
16楼
混凝土收缩太大了,混凝土有问题
回复
17楼
浇灌后第二天就发展了那么多的裂缝,应该是材料的问题吧.应该找家鉴定机构弄明白是什么问题,再继续下步程序的.这种事情也不能怨房东要求高,实在是裂缝开的太厉害了吧,我想验收肯定也通不过的吧?关键还是要保证建筑物的安全!
回复
18楼
重要的是找出原因,保证以后的楼面不再出现同样的问题。
对于已出裂篷的楼面,应进行加固,
采用灌篷胶等方式进行修补,毕竟楼房漏水是个很麻烦的问题。
回复
19楼
就拆除,这样大面积开裂是严重的质量问题。不是水的问题,可能是水泥的问题。
回复
20楼
整体混凝土都有问题,直接关系到楼板的耐久性及使用情况。
回复
21楼
有可能是水泥问题,应查明原因,再做处理。
回复