我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
2楼
没有人的、碰到过这种情况吗?
回复
3楼
如果是室内环境,如果混凝土强度等级达到标准,也是可以继续用的,如果是室外环境或者潮湿,建议还是要商品混凝土供应商采取有效防水措施。
回复
4楼
耐久性等均受到影响,监理那关就很难过,我觉得至少要向商品砼站索赔
回复
5楼
最好请检测单位看一下,出个说明,然后用碳纤维加固!
回复
6楼
做个鉴定
然后用碳纤维布处理!
回复
7楼
是不是水泥安定性有问题呀...............................
回复
8楼
找专业结构鉴定机构处理,估计希望不大!
回复
9楼
我遇到过,商砼粉煤灰太多!
一般没什么问题的.以后楼地面找平搞好点,如果地板是水磨石更好,就不会漏水了!强度一般没什么问题的!
回复
10楼
有一回,我下工地遇到过,可能是施工时,砼保护层有问题,不过那是层面,还好没有通缝
回复
11楼
如果是室内环境,如果混凝土强度等级达到标准,也是可以继续用的,如果是室外环境或者潮湿,建议还是要商品混凝土供应商采取有效防水措施。
同意这种说法,只要是强度达到了就行了,这种现象很普遍,不仅仅是加了井水的问题。如果是住宅(初装修的)可要注意了,老百姓可不管这套,只要屋顶有水印,就会和你没完没了。
回复