最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米), 新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力, 请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?

最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米),
新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力,
请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?
还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制??
谢谢
免费打赏
kill185
2007年06月29日 22:42:25
2楼
做一个接力补水泵
回复
dm-cy427
2007年07月01日 17:44:25
3楼

但锅炉超压了
回复
linglin_007
2007年07月01日 22:18:01
4楼
装个节流阀!!!!!!!!!
回复
dm-cy427
2007年07月02日 14:49:35
5楼


集中供热的回水管径都很大,节流阀不知是否合适,

有这样用的先例没,
回复
youwei_hi
2007年07月02日 16:14:02
6楼
循环泵改接在锅炉出水管上。
回复
dm-cy427
2007年07月04日 22:12:24
7楼

这个是可以,不过多用在自然循环上的,
回复
lyg441
2007年07月04日 22:46:16
8楼


使用无压热水锅炉时,也要把循环水泵放在锅炉出水测,所以不光是自然循环使用,画个水压图看看,因该能解决