型号为SGB10-1000KVA/10/0.4KV的变压器,联结方式为Dyn11中性点要接地吗?请高手指点,谢谢!
型号为SGB10-1000KVA/10/0.4KV的变压器,联结方式为Dyn11中性点要接地吗?
请高手指点,谢谢!
12楼
星侧中性点要接地
回复
13楼
1.如地表用,要接地
2.如矿井下用,不能接地.
回复
14楼
1.如地表用,要接地
2.如矿井下用,不能接地.
这个到是学习了。为何如矿井下用,不能接地?是做隔离变吗?
回复
15楼
零线是零线,接地线是接地线。
回复
16楼
一般中性点需要接地,输出两种电压啊。
回复
17楼
10KV侧是三角接线不必接地,低压侧根据实际设计的接地方式确定,若是TN-S,TN-C系统要接地
回复
18楼
就是。“与低压系统采用那种接地形式和负荷要求有关”。
回复
19楼
如果“做的是隔离变压器”那二次就不应接地,否则就失去“隔离”的功用了。
回复
20楼
煤矿规程规定下井电源必须中性点绝缘(不接地),是怕漏电电流太大或不平衡,超过人身安全电流......
回复