变压器接地问题
liangxuefengvip
2007年06月28日 13:30:35
来自于变压器
只看楼主

型号为SGB10-1000KVA/10/0.4KV的变压器,联结方式为Dyn11中性点要接地吗?请高手指点,谢谢!

型号为SGB10-1000KVA/10/0.4KV的变压器,联结方式为Dyn11中性点要接地吗?
请高手指点,谢谢!
免费打赏
cfmcc123
2007年06月29日 17:22:23
2楼
请教生产厂家不就得啦
回复
liangxuefengvip
2007年06月29日 19:34:24
3楼
请教生产厂家了,但他们也说的不清楚,一会说接,一会说不接,说是根据设计要求。
回复
lhjun150212
2007年06月29日 20:30:19
4楼
接不接地要看0.4KV低压系统采用那种接地形式。
回复
langlihao2005
2007年07月01日 16:30:49
5楼
我认为要接地,因为Dyn11所代表的含义是,一次绕组角形接法,二次绕组星形接法;n代表的就是零线。
回复
wwxxdd12345
2007年07月01日 17:01:28
6楼
我认为DYN11变压器低压中性点一定要接地。中性点接地是为了在三相用电不平衡的情况下中性点的电压值为0,不发生零点漂移的现象。以保证供电质量。
回复
lhjun150212
2007年07月01日 18:15:43
7楼
变压器联结方式为Dyn11,与中性点要接地没有必然联系,而与低压系统采用那种接地形式和负荷要求有关。
回复
leimhknight
2007年07月01日 22:25:37
8楼
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?

我现在也碰到这个问题,我感觉的做法是低压侧单独做人工接地极。
回复
cdj23983
2007年07月02日 13:25:25
9楼
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,既然选择隔离变压器做系统隔离就应该隔离,且0.2kV无需再接地
回复
liangxuefengvip
2007年07月10日 19:18:07
10楼
我国低压系统中性点是不是都是直接接地的。
回复
zhangfuyu
2007年07月12日 17:40:03
11楼
不是
回复

相关推荐