求救!关于消防增压设备
yannanfe
yannanfe Lv.2
2004年09月27日 10:13:06
只看楼主

建筑高度超过100米气压罐在50楼,上面还有25米多、气压罐设计压力0.6Mp,气压罐上限为0.44Mp,下限为0.38Mp;增压泵:Q=12.6立方米/每小时、H=24.4米的消火栓系统能不能满足设计要求、如果不满足,应如何解决?此问题亟待解决,请教各位大哥大姐?谢谢!

建筑高度超过100米气压罐在50楼,上面还有25米多、气压罐设计压力0.6Mp,气压罐上限为0.44Mp,下限为0.38Mp;增压泵:Q=12.6立方米/每小时、H=24.4米的消火栓系统能不能满足设计要求、如果不满足,应如何解决?此问题亟待解决,请教各位大哥大姐?
谢谢!

免费打赏
ljkenny1981
2004年09月27日 14:20:02
2楼
我感觉没说清楚,按你说的应为稳高压系统,你说的增压泵应是加压泵 ,稳压泵
呢 ,大小,加压泵的流量应是126把 H肯定小了
回复
yannanfe
2004年09月27日 16:30:33
3楼
增压泵加压泵不是一样的吗?我现在系统正在使用,屋顶试验消火栓几乎没有压力,H小了,能不能想办法解决,应该如何解决?如果换泵,应该换多大的就可以了,如果换了泵对低层设备有没有影响?谢谢!
回复
bj2574
2004年09月28日 09:28:54
4楼
to yannanfe:
这个问题比较复杂,一、二层句话难说清。因为你对消防稳压系统工作原理和工艺
要求不甚了解;
你提的问题也含糊。
1、“建筑高度超过100米气压罐在50楼,上面还有25米多”,50楼至少150米+25
米=175米?
2、“上面还有25米多”你为什么不把水箱设在“上面25米多”处,把稳压系统免了?
3、“增压泵:Q=12.6立方米/每小时、H=24.4米”“气压罐上限为0.44Mp,下限
为0.38Mp”,0.44~0.38MPa的设定压力控制0.244MPa的水泵?
4、正确设置的消防稳压系统30s内工作有效,“屋顶试验消火栓几乎没有压
力”,
a.你试了多长时间?
b.稳压泵启动了吗?稳压泵不运行的状态下你试了吗?
c.消防水泵启动了吗?
我必须得走了,你若着急可13019302574联系。
回复
yannanfe
2004年10月08日 12:49:50
5楼
是的建筑高度约180多米,因为该系统已经投入运行多年,当时设计人员经验不
足,而且50楼以上一直没有投入使用,原来设计的增压设备就在50楼,现在50楼
以上需要用时才发现此问题;当时试验的时候稳压泵没有启动,试验时间超过5分
钟;这套消防系统比较复杂,在26楼和50楼都有水箱供水。
回复
yannanfe
2004年10月08日 13:03:33
6楼
是的建筑高度约180多米,因为该系统已经投入运行多年,当时设计人员经验不
足,而且50楼以上一直没有投入使用,原来设计的增压设备就在50楼,现在50楼
以上需要用时才发现此问题;当时试验的时候稳压泵没有启动,试验时间超过5分
钟;这套消防系统比较复杂,在26楼和50楼都有水箱供水。
回复
bj2574
2004年10月09日 11:49:29
7楼
这套消防系统复杂是很自然的,我希望能帮你。
你有消防系统的原始图吗?e-mail to bj664474@sina.com。
不然,你得详细介绍一下建筑及消防给水系统的概况:
1。建筑高度、层数、避难层(或设备层)的分布;
2。系统各分区的区间以及各分区的之间的关系(水箱或减压阀串联?水箱或减压
阀并联?);
3。各分区与水箱的位置关系,“在26楼和50楼都有水箱供水”,管网从几层到几
层?
4。消防主水泵的配置状况(多泵组?单泵组?);
5。......

笼统的说,原则上是:
a.天面需加设水箱;
b.稳压设备可以在50层,但稳压泵的扬程需高过屋面再加上32米,相应的气压
罐、管道的耐压能力要提高,设定压力要协调;
c.稳压设备稳压的分区的底部消火栓压力宜局限在80米内,否则必须单向压力隔
绝;
d.气压罐泄空瞬间的压力不宜小于20米(屋面起),满贮水容积时的压力不宜小
于28米;
e.气压罐的上、下限压力必须与调节容积及贮水容积相协调,“气压罐上限为
0.44Mpa,下限为0.38Mpa",此时的调节容积及贮水容积几何?稳压泵能启动
吗?
f.正确设置的消防稳压系统30s内工作有效,30s的时间内,主泵及系统应启动完
毕,稳压设备失效,“试验时间超过5分钟”毫无意义。

因其他信息不详,只能泛泛而谈。
回复
xycob
2004年10月15日 12:41:10
8楼
当时做的是分区设置的屋顶水箱吧
回复