小区给水环状管网可以用变频泵叠压吗
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年11月07日 12:45:45
只看楼主

小区内有多栋建筑,市政水压不足,单体内都没有生活水池,做了一个室外生活水池和泵房,区内生活给水管网成环状布置并且上面设置了室外消火栓,我打算从泵房出水管单独再引给水到每栋建筑,但又觉得这样没有利用市政水管的压力,还有就是浪费管材,于是考虑利用小区环状管接每栋给水入户管,泵房的出水管也接到环管上,进行叠压供水,不知道有这样的做法没,请大家指教

小区内有多栋建筑,市政水压不足,单体内都没有生活水池,做了一个室外生活水池和泵房,区内生活给水管网成环状布置并且上面设置了室外消火栓,我打算从泵房出水管单独再引给水到每栋建筑,但又觉得这样没有利用市政水管的压力,还有就是浪费管材,于是考虑利用小区环状管接每栋给水入户管,泵房的出水管也接到环管上,进行叠压供水,不知道有这样的做法没,请大家指教
免费打赏
huangsj_gde
2012年11月14日 12:15:59
12楼
可以这样做的,设定管网压力,管网 压力大于设定压力停泵,管网压力小于设定压力开泵。
回复
e起沉默
2012年11月14日 18:44:18
13楼
叠压供水规范有规定“建给”3.3.2A
回复
xijing6023
2012年11月15日 15:30:48
14楼
8楼正解,无负压可以直接连市政管的,连水池都不用建,室外消防不碍事
回复
charles1016
2012年11月15日 22:00:28
15楼
楼主这样好像是为了让加压部分和不加压部分公用环状管网吧?没必要省这个的,本来市政直供部分和加压部分的管道就要分开,这属于2个系统,你合用一个管网怎么搞?如果完全不想利用市政压力的话,那生活给水就完全利用无负压设备就行了,但是室外消防管网还是要设的,除非你市政压力不能满足室外消防压力那个要求,那么就成了室外临高压系统了,这样做貌似很少见吧,一般室外消火栓都是低压系统。
回复
jonmmsec
2012年11月16日 09:37:26
16楼
其实你的问题核心就是:室外消火栓是否可以省去低压市政直接供水环网,所有室外室内消防以及室内给水全部由叠压供水设备增压后环管提供。当然可以,有何不可?如果市政供水连室外消火栓水量水压都不能满足,必然是设置消防水池加提升,再用叠压,看似完美。实际上,恰为矛盾。如果室外水量不足,你可以用叠压设备吗?如果室外水压不足,叠这个小于0.1Mpa的市政余压有何必要?此为其一。其二,假如真的水量足够且一定要那点市政余压,那么问题还要一分为二,(1)如果水量足够到室外加室内消防,且市政给水管非枝管且非一条进水管(二类居住建筑除外),叠压当然可以,消防水池与生活水池都省了,但两种泵仍然分开设(2)水量不能满足室内外消防,按规范要消防水池,你真的确定需要一个几百方的有压金属消防水池来配合叠压,为了那可能永远都不会出现的3个小时的市政余压利用?综合起来,水量是叠压的基础,水量不保证就有水池,水池与叠压冲突,消防小概率不应考虑能量的节省,且为安全尽可能不信任外界水源尽量储水。合理的做法是室外消防与低层用市政成一环,室内消防不叠压加水池,室内高区给水叠压不用水池。市政给水消防共用且室外消火栓就连接在市政给水管上与这里有所不同:二泵站由0压开始加压,无压可叠,且只需供压到控制点水压即可,不够的自行增压;城市同时若干次火灾的消防水亦在清水池中,且消防水量比例很小,与小区恰相反。
回复
liuchengyongsx
2012年11月18日 16:51:12
17楼
哈哈 思路有问题 不是同一个压力管路系统 不可行
回复
福禄寿喜财
2012年11月19日 10:37:01
18楼
此做法不妥,没必要设叠压装置。
回复
boobooko
2012年11月21日 10:53:48
19楼
这个做法还真没见过。。
回复
guhaiyanyan
2012年12月05日 15:31:51
20楼
也可以吧?到单体建筑给水时,再分别设给水分区,用减压装置就可。
回复
huangzhimin
2012年12月05日 15:55:33
21楼
可参见《 管网叠压供水技术规程》(CECS 221-2007)。
回复

相关推荐

APP内打开