小区给水环状管网可以用变频泵叠压吗
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年11月07日 12:45:45
只看楼主

小区内有多栋建筑,市政水压不足,单体内都没有生活水池,做了一个室外生活水池和泵房,区内生活给水管网成环状布置并且上面设置了室外消火栓,我打算从泵房出水管单独再引给水到每栋建筑,但又觉得这样没有利用市政水管的压力,还有就是浪费管材,于是考虑利用小区环状管接每栋给水入户管,泵房的出水管也接到环管上,进行叠压供水,不知道有这样的做法没,请大家指教

小区内有多栋建筑,市政水压不足,单体内都没有生活水池,做了一个室外生活水池和泵房,区内生活给水管网成环状布置并且上面设置了室外消火栓,我打算从泵房出水管单独再引给水到每栋建筑,但又觉得这样没有利用市政水管的压力,还有就是浪费管材,于是考虑利用小区环状管接每栋给水入户管,泵房的出水管也接到环管上,进行叠压供水,不知道有这样的做法没,请大家指教
免费打赏
noacher1
2012年12月05日 17:04:08
22楼
此方法不合理。个人建议分区给水,水压不足的楼层部分由水泵房加压供给。 个人认为原因有:一、若市政水压不足,加压水泵需一直开,住宅下面几层本可用市政直供,现需加压供给,起不到预期的节能效果;二、系统问题,室外环状管网上有室外消火栓,发生火灾时,消防水量大,市政水压下降,必然导致水泵房加压泵开启,而水泵房内水箱水量无法保证室外消防用水量(水泵出水压力大于市政管网压力,市政管网无法给室外环网补水)。
回复
a1331821260
2012年12月05日 17:05:21
23楼
给你个建议 ,市政水给底层供水,高区用变频水,这样市政水压力就用上了,市政水再用环管加压有点麻烦,两个系统用旁通连接,装上调节阀,可以满足市政停水水箱供水,市政水压不足环管供水。
回复
sjyshw
2012年12月05日 17:20:49
24楼
需注意几个问题:(1)从节能环节考虑,规范规定市政管网压力保证的楼层应直供;(2)规范规定不得采用叠压供水的七种区域;(3)小区生活外网设置室外消火栓时,生活水池容积及水泵选型应满足生活+消防用水;(4)市政管网与小区外网连接,不是“叠压”
回复
userliu
2012年12月05日 17:33:10
25楼
1、小区的多少栋楼?高层还是多层?
2、在消火栓测压市政的压力在多少?
3、可以分区供水,既不浪费你的市政压力,高层的用户水量也能保证。增压的方式建议不要叠压方式增压,本来你的市政管网压力就不够,在用叠压方式方式供水的话周边的住户都没有水压了。水箱+变频方式要好点(泵房最好单独是市政主管网上单独引入)。
回复
helinhuzh1
2012年12月06日 08:46:17
26楼
属于2个系统要分开
无负压供水设备使用要征得当地自来水公司同意否则造成市政管网压力不稳就麻烦了.
回复
wrightinvad
2012年12月06日 09:03:16
27楼
用厦门海源的无负压管中泵吧。。。
回复
m530068968
2012年12月06日 11:06:26
28楼
应该分成两套系统吧。
回复
kkklu123
2012年12月06日 11:21:18
29楼
关注一下 学习一下
回复
sunny521000
2012年12月06日 11:49:01
30楼
既然楼主说“做了一个室外生活水池和泵房”,有水池的话就利用不了市政压力了,可以考虑撇开水池,单独做套无负压供水系统,具体设计原理及技术参数可以看图集或者直接咨询相关厂家皆可。
回复
huangsuihua
2012年12月06日 16:18:38
31楼
你说打算从泵房的出水管接到小区环管上,进行叠压供水,给水到每栋建筑。我想这样欠妥,原因是首先市政自来水公司不会同意,怕污染市政管网。另一方面两个不同的水压难以和谐。建议首层~三层利用市政水,四层以上采用变频供水系统。
回复