低压电容柜功率因素补偿过头会有什么后果?
dll2006
dll2006 Lv.4
2007年06月28日 09:30:25
只看楼主

低压电容柜功率因素补偿过头会有什么后果?(即补偿后功率因素超过1)

低压电容柜功率因素补偿过头会有什么后果?(即补偿后功率因素超过1)
免费打赏
daesales@co163
2007年06月28日 11:25:00
2楼
超过1?没听说过,只见过成负的(超前)了,增加无功了呗!
回复
ddll188
2007年06月28日 12:30:10
3楼

我意思是会损害负载吗?
回复
jack3017
2007年07月18日 10:39:05
4楼
罚款,比欠补还要多
回复
xin20019
2007年07月18日 11:55:13
5楼
容易产生串联谐振,等着放炮吧
回复
hongkui.jiang
2007年07月18日 15:08:11
6楼
恐怖!
回复
hwc_wy
2007年07月18日 17:15:56
7楼

还是仔细检查一下了,出事了。而且被电力部门查了,那可是一点都不客气的
回复
zjfem650401
2007年07月19日 10:31:57
8楼
功率因数小于1则线路呈感性,等于1呈阻性,大于1就呈容性了,这样就又有了超前的无功,这不仅没有补偿无功,反而破坏线路正常运行所必须的参数.此时可把整个负载线路看作一个电容,那电源或感性负载的投放和切除以及感性负载变动都会产生冲击电流并引起振荡.其后果:容易产生串联谐振,等着放炮吧!
回复
addguy2000egg
2007年07月19日 10:55:54
9楼


等着放炮吧!是什么意思,可否解释一下!
回复
zjfem650401
2007年07月19日 11:09:45
10楼
串联谐振引起的过电压将电容或线路设备绝缘击穿.
回复
fanyawei-1
2007年07月19日 11:19:59
11楼
等供电局罚款吧
回复

相关推荐