从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,谁能写下精确计算的步骤吗?
从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,
谁能写下精确计算的步骤吗?
12楼
现在出新规范了。。GB50217-2007
回复
13楼
有价值,下了好好学习下.
回复
14楼
一个高压变电所的母线上有一组(继电保护用的)阻抗值,这组阻抗能说明所配出线路的最大短路电流,母线的进线断路器上会设置(有时限的)过流保护(定值),这个过流保护定值是各出线断路器保护拒动时的后备保护。
同时,由于这个后备保护,决定了这母线下各出线最小电缆规格。由于变电所到变压器的距离最短(其他电缆一般都会比它长),所以,变压器的高压电缆选“母线下允许的最小规格电缆”。以上这个说法,就是4楼说的“热稳定、动稳定校验”过程。
回复