从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,谁能写下精确计算的步骤吗?
从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,
谁能写下精确计算的步骤吗?
2楼
根据你高压开关柜里所用的断路器的型号确定电缆。
回复
3楼
回家找本书,呆上一天就会了。
回复
4楼
变压器高压侧的电缆不光要考虑高压侧电流
还需要考虑电缆热稳定 参考电力工程电缆设计规范GB50217-94里有电缆热稳定计算
这个是我做的电缆热稳定计算 你可以参考下
回复
5楼
找什么书啊?
回复
6楼
根据变压器高压侧电流大小选择载流量大于其3倍的电缆,不过因为高压侧电流都是很小的,通常的做法是按进线电缆的界面选择相同截面的电缆。
回复
7楼
高压柜里用的是负荷开关啊
回复
8楼
找本什么书,具体点
回复
9楼
我也想知,不过上面的回答太抽象
回复
10楼
校验热稳定就一定得知道短路电流啊,那这一段的短路电流具体如何计算呢
还有一个t,时间取多少呢?
回复
11楼
见GB 50217-94 电力工程电缆设计规范
附录D
回复