高压柜到变压器这一段电缆的选择
xbings
xbings Lv.2
2007年06月27日 22:13:24
来自于变压器
只看楼主

从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,谁能写下精确计算的步骤吗?

从高压柜到变压器这段电缆大家都是怎么选的,
谁能写下精确计算的步骤吗?
lsb158
2007年06月28日 09:15:02
2楼
根据你高压开关柜里所用的断路器的型号确定电缆。
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月28日 09:35:39
3楼
回家找本书,呆上一天就会了。
回复
vivi330
2007年06月28日 12:39:43
4楼
变压器高压侧的电缆不光要考虑高压侧电流
还需要考虑电缆热稳定 参考电力工程电缆设计规范GB50217-94里有电缆热稳定计算
这个是我做的电缆热稳定计算 你可以参考下
回复
zhifu_sun
2007年06月29日 10:24:17
5楼


找什么书啊?
回复
zheyli
2007年06月29日 11:30:06
6楼
根据变压器高压侧电流大小选择载流量大于其3倍的电缆,不过因为高压侧电流都是很小的,通常的做法是按进线电缆的界面选择相同截面的电缆。
回复
xbings
2007年06月29日 16:18:52
7楼
高压柜里用的是负荷开关啊
回复
xbings
2007年06月29日 16:22:58
8楼

找本什么书,具体点
回复
lch999
2007年06月29日 23:53:32
9楼
我也想知,不过上面的回答太抽象
回复
xbings
2007年07月01日 11:30:19
10楼
校验热稳定就一定得知道短路电流啊,那这一段的短路电流具体如何计算呢
还有一个t,时间取多少呢?
回复
www6378940
2009年07月14日 09:46:40
11楼
见GB 50217-94 电力工程电缆设计规范
附录D
回复

相关推荐

APP内打开