请问一下,冷却水泵前后设有阀门,若阀门全开启时,水泵只是空转,没有流量通过,而阀门部分开启时,却有流量通过,这里存在什么问题?谢谢
请问一下,冷却水泵前后设有阀门,若阀门全开启时,水泵只是空转,没有流量通过,而阀门部分开启时,却有流量通过,这里存在什么问题?谢谢
2楼
一般开启水泵的顺序是这样的:完全打开水泵的吸入阀让泵体充满水,缓慢开启水泵的出水阀排出泵体内气体后再关闭。然后启动水泵电机使水泵高速运转,缓慢开启水泵的出水阀,眼盯出水管上的压力表,逐渐加大出水阀的开启度达到所需压力为止。
你所叙情况很有可能是泵体内气体未完全排出,立刻开启水泵的前后阀门,造成水泵空转或少量出水的原因所至。
回复
3楼
非常感谢您的解答!
回复
4楼
2楼正解!佩服
回复