上下喷淋怎么进行水利计算?
banshanxue
banshanxue Lv.7
2007年06月26日 16:12:20
只看楼主

一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?急,在线等各位高手解答!

一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。
这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?
急,在线等各位高手解答!
免费打赏
政委
2007年06月28日 11:39:50
12楼
你明白我也高兴.有疑问先找规范,同时参考规范条文说明.在寻找的过程中你同时也会增强自己对规范的理解.
回复
jixiaoping_jxp
2007年06月28日 17:21:26
13楼
看清给排水设计规范吗
回复
shinedg
2007年06月28日 21:58:36
14楼
嘿嘿 规范记得不熟 过来复习下 发糖了
回复
zhiyongfan
2009年03月22日 12:42:54
15楼
这样的分析讨论太好了,理据充分,分析到位,答案明了
回复
woaini-wangyi
2009年03月27日 09:27:53
16楼
:lol :lol :lol
回复
hhh01234567
2009年03月28日 18:58:45
17楼
多看看书啊,白纸黑字!
回复
hjjzzz
2009年03月29日 19:14:49
18楼
计算方法:
1.全按下喷喷头计算。
2.上喷喷头流量不计算。