一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?急,在线等各位高手解答!
一个工程的审核意见书:装修分割后的各个独立空间内决应设置喷淋头和火灾报警探测器保护;且应采用上下喷淋进行保护。
这个我整郁闷了,这样一来,全部是上下喷头,这怎么计算呀?按一个喷头计算还是按两个计算?有什么依据?
急,在线等各位高手解答!
2楼
高手们,谁知道呀,急用,谢谢!
回复
3楼
上喷不算,按一个喷头算
回复
4楼
搞反了吧?应该是下喷不算吧?按一个喷头算。
回复
5楼
晕,正确答案是:上喷作用面积内喷头多就按上喷算,下喷作用面积内喷头多就按下喷算!
回复
6楼
讲的队。只算一边,哪边不利按哪边,火灾只按一次计。
回复
7楼
谢谢各位的热心帮助,我想再问一下,它的设计依据是什么?在哪能找到?
回复
8楼
《喷规》6.2.3第二条
回复
9楼
规范没有明说,但从规范二条大约可知: 先是理论上讨论,上,下喷同时起火的机率,我们一般只考滤上喷喷水或下喷喷水.(参照6.2.3的条文说明当吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势不会蔓延至吊顶的另一侧)
参考自喷规范:6.2.3.2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时应只将数量较多的一侧的喷头计入报警阀控制的喷头总数.
8.0.6 ......同时在吊顶上下安装喷头的配水支管上下侧均不应超过8只.
回复
10楼
终于明白了,谢谢各位!
回复
11楼
大家还是很热心的哦,问题讨论得这么清楚,呵呵!
回复