A、工程量计算依据:水利水电工程设计工程量计算规定(SL285-2005)简介:附录A.2里面详细列了工程量项目的划分,比如土方、砼、砌石、垫层等。附表1.0.4列了各阶段工程量系数。比如可行性研究阶段,永久工程土方量不超过50万方,则土方开挖、回填系数取为1.06~1.08,一般都取大值1.08。建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)简介:主要介绍根据工程量清单计价的依据,属于法律范畴下的规范性标准。
水利水电工程设计工程量计算规定(SL285-2005)
简介:附录A.2里面详细列了工程量项目的划分,比如土方、砼、砌石、垫层等。
附表1.0.4列了各阶段工程量系数。比如可行性研究阶段,永久工程土方量不超过50万方,则土方开挖、回填系数取为1.06~1.08,一般都取大值1.08。
建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)
简介:主要介绍根据工程量清单计价的依据,属于法律范畴下的规范性标准。
B、以某工程为例(水闸工程)
第一步,分块,土方工程、水闸工程(注;金属结构及设备、电气部分不列入土建,单列)、临时工程。
一、先说说水闸工程。水闸按平面连接顺序及建筑物重要性可分为
1)进口段(如果是双向挡水、排水水闸,则可暂时将内河作为进口段,含两岸翼墙(或八字挡墙),护坦;
2)控制段(自下而上分为垫层、底板(齿槽)、闸墩、顶板(交通桥、工作桥、检修桥)、刺墙、上部结构(启闭柱,启闭房)、细部结构(比如分缝板、止水片、栏杆))
注:按个人习惯,如果闸基含有基础处理,如钻孔灌柱桩、水泥搅拌桩、防渗墙等,基础处理部分的工程量可以列入控制段部分,也可单独列出。
3)出口段(消力池:含底板,侧墙(可以U型槽,也可以出口挡墙)、反滤垫层(两至三种)、土工布、PVC排水管)
4)上下游连接段(一般是进出口设的干砌石或格宾石笼护坦或海漫)。
二、其次是土石方工程。土方工程主要包括土石方开挖、回填、清淤、清基、拆除。
1、土石方平衡。计算出回填需要的方量,乘以松散方压实系数,得到开挖土中需要预留给回填的量。开挖土方再减去填筑围堰的量,剩下的就是弃运。
2、清淤。如果清淤的大部分是淤泥、粉细砂、淤泥质粘土,则不能再重新用于回填,只能弃运;如果山区河道,淤积的是卵石、碎石,则可用于挡墙后回填,需提出能用于回填的比例,剩下的弃运。清淤所用施工技术,可采用水上清,也可以采用陆上清。水下清则用挖泥船,配以长臂挖掘机、自卸汽车。陆上清则直接采用挖掘机,配合自卸汽车运输。
3、清基。一般较缓的坡面用推土机清基,辅以人工清基。清基厚度不超过30cm。
4、拆除。分为拆除砌体,砼(有筋、无筋)、砖房(民用建筑、工用建筑)。
三、临时工程。主要有临时施工道路、施工围堰、施工导流设施、施工工棚及仓库。