多个低压电容柜一般是如何运行的,全部自动,还是多数手动,只有一个自动?
jingqianyi
jingqianyi Lv.7
2012年11月06日 13:20:04
只看楼主

多个低压电容柜一般是如何运行的,全部自动,还是多数手动,只有一个自动?我一般是多数手动,只有一个自动

多个低压电容柜一般是如何运行的,全部自动,还是多数手动,只有一个自动?
我一般是多数手动,只有一个自动
fitman
2012年11月06日 15:46:20
2楼
如果都在一个接入点,当然是一个总的自动控制全部。
回复
jingqianyi
2012年11月06日 20:24:20
3楼
比如有3个低压电容柜,是3个柜全部打自动自动运行,还是2个手动,一个自动
我一般是2手动,只有1个自动
回复
mfkduemc
2012年11月06日 21:59:03
4楼
基本补偿容量是不变的话,可以做一个或2个手动的外加1个自动的。不过,现在的功率因数控制器要是回路数够的话,还是做成自动的吧。要是分组可以分得一样大小的话,做成自动循环投切对电容有好处。免得有的过度使用,有的却很少使用。
回复
jingqianyi
2012年11月08日 02:22:32
5楼
但你每个柜都有无功自动补偿仪还是一个总的
回复
jingqianyi
2012年11月09日 20:22:06
6楼
??????????????
回复
ymmdyj
2012年12月08日 08:53:35
7楼
现在来说一般都是全自动的啊~因为有功率因数控制器来帮助你解决补偿问题,手动没有什么必要了吧?若是高压考虑到成本和时间问题手动会比较好。