体积配箍率的计算
sxsgs_82
sxsgs_82 Lv.3
2004年09月25日 14:34:26
只看楼主

在算剪力墙的约束边缘构件的配筋时,要用到,用已算出的体积配箍率计算箍筋及拉筋的配筋。在算混凝土的体积时是用箍筋内核心混凝土的体积,还是用整个墙外围的体积来计算的,也就是,是不是算混凝土体积时,是取整个墙厚吗?还是取去掉箍筋的保护层厚度的墙厚? 取整个墙厚算的配筋要大些,我看有的人就是这样算的,但好象又不符合混凝土规范的计算。

在算剪力墙的约束边缘构件的配筋时,要用到,用已算出的体积配箍率计算箍筋及拉筋的配筋。在算混凝土的体积时是用箍筋内核心混凝土的体积,还是用整个墙外围的体积来计算的,也就是,是不是算混凝土体积时,是取整个墙厚吗?还是取去掉箍筋的保护层厚度的墙厚?
取整个墙厚算的配筋要大些,我看有的人就是这样算的,但好象又不符合混凝土规范的计算。
免费打赏
risingsun010611
2006年10月14日 09:08:08
13楼
怎么样回事?

回复
szz1111
2006年10月27日 16:50:46
14楼
8楼的能把约束边缘构件的也补充上就好了!
回复
wxfman
2007年05月25日 16:43:57
15楼
1.混凝土规范7.8.3条对体积配箍率有明确的定义.计算混凝土的体积时是用箍
筋内核心混凝土的面积乘以箍筋的间距.
2.高规 JGJ 3-2002 7.2.16 条文说明中明确指出剪力墙的约束边缘构件体积配
箍率计算范围也就是图中阴影范围,也应不包括保护层。
3.至于按整个墙厚算的配筋要大些,我觉得还是按规范计算比较好。这个概念
一定要清楚!
回复
wxfman
2007年05月25日 16:51:49
16楼
根据混凝土规范GB50010-2002第 7.8.3条的规定,计算体积配箍率时不考虑纵筋
保护层的混凝土体积,而是仅考虑间接钢筋内表面范围内的混凝土体积。
这应该是没有什么争议的,因为在高规和抗震规范的条文里并没有明确给出体积
配箍率的计算公式,而混凝土规范给出了,而且应该是更有效力的。
回复
explorer_2005
2007年06月17日 11:48:43
17楼

我赞同上述算法,应该按规范要求计算,特别现在甲方对配筋要求比较严格的情况下,有时虽然只是保护层算不算进去配筋就选用的差了好多,因为还有一个合理的问题。
回复
江南9527
2007年06月18日 15:17:07
18楼
规范要求是按核心区
回复
longshaowu
2007年08月21日 19:40:15
19楼
刚好正在找这个东东
回复
zhoufanword1
2007年08月28日 12:53:55
20楼
1.混凝土规范7.8.3条对体积配箍率有明确的定义.计算混凝土的体积时是用箍
筋内核心混凝土的面积乘以箍筋的间距.
2.高规 JGJ 3-2002 7.2.16 条文说明中明确指出剪力墙的约束边缘构件体积配
箍率计算范围也就是图中阴影范围,也应不包括保护层。
这个说法,比较靠谱。
回复
sweetgirl999
2007年08月28日 18:07:41
21楼
短肢剪力墙是怎么配筋的,请教,是全截面吗,还是按两头配暗柱,中间是墙配筋呢
回复
158854872
2007年11月16日 12:16:29
22楼
核心区
回复

相关推荐

APP内打开